Hallo zusammen!

beim Übersetzen meines Programms bekomme ich mehrere Fehlermeldungen (s. Anhang).
Die dazu angebotene Hilfe (die Symboltabelle abzugleichen) bringt mich nicht weiter.
Im FC 18 habe ich nicht gearbeitet.

Angaben zum System : PCS7 V.7.1 SP2

Kann jemand was mit dieser Meldung anfangen?

Bin für jede Hilfe dankbar
 

Anhänge

  • Fehler2.bmp
    210,1 KB · Aufrufe: 48
Hallo,

das sieht ganz danach aus als ob Du in AWL einen Baustein geöffnet hattest oder die Symboltabelle von einem Prozess belegt war als Du CFC Übersetzen gestartet hast. Der Compiler ist mit Fehler beendet worden hat aber einen FC18 angefangen zu generieren den er jetzt nicht mehr als seinen eigenen erkennt. Lösche den FC18 von Hand und vergiss ganz schnell die quick & dirty Programmierung.

Gruß
 
Hi,

kannst du die "gehe zu" Funktion verwenden wenn du so ne Fehlerzeile markierst?
Was zeigtst dir an?

Wie JOHKU schon geschrieben hat sollten alle Editoren außer CFC/SFC beim Übersetzen geschlossen sein...

Micha
 
Update. Fehler gefunden und beseitigt :)

durch Auswerten des SCL-Quellcode
http://support.automation.siemens.c...tandard&viewreg=WW&objid=10806856&treeLang=de

Fehlerursache:
Habe Variablennamen in einem DB geändert. Diese Variablen starten und stopen in der Außenansicht meine SFC-Schrittketten.
Da ich eine Schrittkette mehrfach kopiert habe, um einzelne Änderungen vorzunehmen, wurden die Außenbeschaltungen (mit den alten Variablennamen) mit kopiert.
In der original schrittkette habe ich die Verschaltungen noch geändert aber in den kopierten Schrittketten nicht.

Danke an die jenigen die versucht haben mir zu helfen und nicht solche A...geigen wie bike, die mit aus der Luft gegriffenen Aussagen die Qualität des Forums mindern.
 