Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einer CPU 315-2DP/PN die laut Siemens mit Step7 V5.5 projektiert werden kann. Ich habe jedoch nur V5.4 und daher kommt die Fehlermeldung im Anhang. Wie kann ich das Problem umgehen, evtl. durch ein HW Konfig was die Version 3.2.6 beinhaltet? Im Katalog wird diese Version der CPU nicht angezeigt.
 

Anhänge

  • cpu.jpg
    cpu.jpg
    43 KB · Aufrufe: 69
Was genau ist jetzt Dein Problem? Was willst Du umgehen?

Wenn Du diese CPU für ein neues Projekt nutzen willst: Du könntest die CPU in Deinem Step7 V5.4 als 6ES7315-2EH13-0AB0 V2.6 projektieren, dann bekommst Du die CPU mit dem Funktionsumfang der 2EH13 V2.6 zum laufen.
Vertriebs und Lieferfreigabe für innovierte CPU 315(F)-2 PN/DP und CPU 317(F)-2 PN/DP (6ES7315-2xx14-0AB0)
Produktinfo für S7-300 CPU's 315(F)-2 PN/DP und 317(F)-2 PN/DP (6ES7315-2xx14-0AB0)

Dein Screenshot sieht mir aber so aus, daß Du die CPU schon in einem bestehenden Projekt hast, welches mit Step7 V5.5 erstellt wurde (Offline: 2EH14 !).
In dem Fall solltest Du zur Weiterarbeit am Projekt nur noch Step7 V5.5 benutzen - Dir also die V5.5 besorgen.
Oder wenn Du weißt was Du tust, dann kannst Du versuchen, das Projekt zur 2EH13 für Step7 V5.4 downzugraden - was aber in Deinem speziellen Fall vielleicht gar nicht möglich ist?

Harald
 
hallo,
ich bekomme die cpu auf run, das Problem war tatsächlich der name der Baugruppe, einmal mit und einmal ohne Leerzeichen. Nach Problemlösung funktionierte das Laden in die cpu.
 
Das wäre auch mit einem Klick auf "OK" gegangen.
Der in deinem Bild gezeigte Dialog weist lediglich darauf hin, dass der Name unterschiedlich ist. Nicht das ein Laden nicht möglich wäre.
Dachte das wäre klar :)
Denn Du kannst CPUs normalerweise immer mit einem älteren Firmware stand laden, als die CPU selbst hat. Nur umgekehrt geht nicht bzw. führt zu Problemen.
Wird eine neuere CPU mit einer älteren HW-Konfig geladen. Besitzt diese natürlich auch den verringerten Leistungsumfang. In deinem Fall die der Leistungsumfang der Firmware 3.1.
Das dachte ich würdest Du nicht wollen :) Naja Hauptsache nun gehts ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das Problem war tatsächlich der name der Baugruppe, einmal mit und einmal ohne Leerzeichen. Nach Problemlösung funktionierte das Laden in die cpu.
Dies ist überhaupt kein "Problem", sondern eine ganz normal auftretende Warnung, wenn der Baugruppenname der realen CPU Online nicht mit dem Name im Offline-Projekt übereinstimmt (üblicherweise bei CPU-Tausch oder Erstinbetriebnahme) und soll auf ein möglicherweise versehentliches Laden falscher vernetzter Zielstationen hinweisen. Ein einfacher Klick auf "OK" hätte das vermeintliche "Problem" gelöst. Die Meldung hat nichts mit dem Konflikt Step7 V5.4/V5.5 zu tun.
(Was hast Du eigentlich als "Problemlösung" gemacht?)

Ein Problem ist allerdings, daß der Screenshot nicht so ganz zu der Aussage des TE passt, er hätte nur Step7 V5.4.
ich habe ein Problem mit einer CPU 315-2DP/PN die laut Siemens mit Step7 V5.5 projektiert werden kann. Ich habe jedoch nur V5.4 und daher kommt die Fehlermeldung im Anhang.
Mit Step7 V5.4 ist es gar nicht möglich, im Projekt die CPU 315-2EH14 V3.1 in HW-Konfig zu stecken, was aber im Projekt des TE der Fall ist. Wenn es ein Step7-V5.5-Projekt ist und in V5.4 geöffnet wird, dann müßte die CPU im Projekt zumindest mit einem deutlichen Fragezeichen angezeigt werden. Ein erneutes Übersetzen der HW-Konfig dürfte nicht ohne Fehlermeldung möglich sein. Davon schreibt der TE aber nichts ... also für mich ist das alles reichlich mysteriös. Ich hoffe, der TE weiß was er tut oder die Anlage ist hinreichend simpel und Fehlfunktionen sind nicht zu teuer ...

Harald
 
Mit Step7 V5.4 ist es gar nicht möglich, im Projekt die CPU 315-2EH14 V3.1 in HW-Konfig zu stecken, ... also für mich ist das alles reichlich mysteriös
Harald

Doch, das geht.
Genau diese CPU habe ich mit V5.4 vor kurzem auch "verbaut", das Projekt vorbereitet und auf dem PG bei der IBS mit V5.5 öffnen können. CPU läuft.
 
Doch, das geht.
Genau diese CPU habe ich mit V5.4 vor kurzem auch "verbaut", das Projekt vorbereitet und auf dem PG bei der IBS mit V5.5 öffnen können. CPU läuft.

Von 5.4 nach 5.5 funktioniert, andere Richtung nicht.
Wenn ich eine CPU nicht in der Hardware habe, dann suche ich die nächst passende.
Man muss nicht alles auf dem neuesten Stand haben.
Die Diskussion kenne ich von uns auch ;-)


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit Step7 V5.4 ist es gar nicht möglich, im Projekt die CPU 315-2EH14 V3.1 in HW-Konfig zu stecken, ... also für mich ist das alles reichlich mysteriös
Harald
Doch, das geht.
Genau diese CPU habe ich mit V5.4 vor kurzem auch "verbaut", das Projekt vorbereitet und auf dem PG bei der IBS mit V5.5 öffnen können. CPU läuft.
OK, Du hast recht. Da habe ich mich wohl verguckt. :confused:
Die CPU als V3.1 geht doch schon mit Step7 V5.4 (SP5 oder SP4 mit HSP 189).

Harald
 
Ouch

Tja,
Updates bei Siemens kosten halt!
Als Firma einfach bestellen,
als privater Spieler einfach neueste Version downloaden!
Ist doch nicht so schwer, oder?
 