    Hallo allerseits!

    Habe folgendes Problem...
    wie kann man dies Besser machen (damit es auch funktioniert

    Aufgabenstellung:
    Möchte gerne verschiedene PEW (288....xxx) im Multiinstanzbaustein hier FB8 verarbeiten

    AUF #Nummer_des_DB
    ...
    L #PEW
    T MD 12
    L PEW [MD 12]
    T DBW 0
    warum geht die SPS in Störung oder wie kann man es besser machen??
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung / Pointer ???  

  2. #2
    Registriert seit
    19.12.2008
    Beiträge
    336
    Danke
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Ich würde sagen : Fast richtig.
    Es wird immer ein Bit-Adressen-Pointer übergeben :
    Code:
    L #PEW
    SLD 3
    T MD 12
    L PEW [MD 12]
    T DBW 0
    So sollte es dann funktionieren.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lupo für den nützlichen Beitrag:

    max1de (21.02.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Aber den Inhalt vom ersten PEW, der dann also zum Pointer wird, würde ich sicherheitshalber vorher noch auf Richtigkeit prüfen, also z.Bsp. ob der Wert zwischen 6 und 15 liegt, wenn man diese PEW einlesen möchte. Steht dort ein zu großer Wert, geht die Steuerung ansonsten auch wieder in Stop, weil dieses PEW u.U. nicht existiert.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    max1de (21.02.2012)

Ähnliche Themen

  1. Indirekte Adressierung über einen ANY Pointer
    Von sventek im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 06:33
  2. cpu stop indirekte adressierung pointer
    Von falk.jaeger im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 07:22
  3. indirekte Adressierung
    Von Christian84 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 09:09
  4. indirekte Adressierung
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 12:47
  5. indirekte Adressierung und Pointer ??????????????
    Von Mathias W. im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.10.2003, 20:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •