    Hallo ich hätte eine Frage an die Experten,

    zum Thema Date_And_Time gibt es ja schon genügend Beiträge, leider kommt keiner auf meine Problematik.
    Folgende:
    OB1 Lokalfariable sowie auch SFC1 gibt mir die CPU Zeit in Datenformat DATE_AND_TIME, das wie folgt definiert ist

    Der Datentyp Date_And_Time wird im BCD-Format gespeichert:
    Bytes Inhalt Bereich
    0 Jahr 1990 ... 2089
    usw.

    so d.h. müsste heißen dass im Byte 0 dieses Jahr die 22 Stehen müsste! leider steht dort immer die 12.

    Die Frage ist jetzt wurde die Definition geändert?!?!

    Wäre super dankbar für eine Antwort, weil mich das gerade zeimlich Irritiert.
    ____________________________________________________________

    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
    ____________________________________________________________
    Zitieren Zitieren OB1_Date_Time - Date_And_Time  

  2. #2
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    541
    Danke
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    2012

    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:

    mathgi (21.02.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    17.10.2005
    Ort
    Wohnort
    Beiträge
    37
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ah ok... Denkfehler, ich dachte ich muss 1990 immer dazu Rechnen .. mercie
    ____________________________________________________________

    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
    ____________________________________________________________

  5. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.200
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Im Datums-Byte stehen NICHT die Anzahl Jahre seit 1990 drin,
    sondern die letzten beiden Ziffern der Jahreszahl (im BCD-Format).

    00...89hex -> es muß 2000 addiert werden (nach der BCD-to-INT-Wandlung)
    90...99hex -> es muß 1900 addiert werden (nach der BCD-to-INT-Wandlung)

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    mathgi (21.02.2012)

Ähnliche Themen

  1. Date_and_Time PC877
    Von mbredi im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 12:42
  2. OB1_DATE_TIME was bedeutet dies?
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 15:29
  3. Date_and_time
    Von uz71 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 15:05
  4. Date_And_Time
    Von pm im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 12:18
  5. Date_and_time
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2003, 16:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •