Dezentrale EA, aber welche?

GS-Harri

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgende Vorrausetzungen:

Ein Förderband, an dem an mehreren Arbeitsstationen einzelne, teilweise automatisierte Arbeitsschritte durchgeführt werden.
Zur Zeit wird das ganze über eine S7 200 gemanagt, aber da noch einige Arbeitsschritte ergänzt werden sollen, will ich auf S7 300 umbauen.
Das wird dann aus Gründen der Ersatzteilhaltung eine S7 315 DP.
Bisher werden alle EA zentral in den Schrank gezogen, ich habe jetzt die Möglichkeit, an jede Arbeitsstation dezentrale EA über Profibus zu setzen.
Da ich bisher nur ET 200 M eingesetzt habe, mir diese für diese Anwendung aber zu teuer sind, suche ich nach Alternativen.
Was würdet ihr einsetzen.
Ich denke an 4 Stationen, an denen dann jeweils ca. 16 Eingänge und 8 Ausgänge verwurstelt werden.
Welche Hersteller und welches System würdet ihr für diesen Anwendungsfall wählen?
(Weiland, Murr, Wago, Phönix.......)
Danke für eure Hilfe.

Grüße
Harri
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen mit den Wago-Kopplern an Siemens-Steuerungen gemacht.
Ich meine es sollte der 750-333 oder 750-331 sein. Bin mir nicht mehr sicher. Der 750-833 ist dan meines Wissens schon ein Controller.
Haben da Stränge mit ca. 100 I/O's verbaut und das läuft echt sauber. Einfache Anbindung, gute Doku, erfüllt absolut den Zweck.

Funktioniert tadellos. Ich denke mal dass es auch mit den Beckhoff-Klemmen gehen müsste.

Liebe Grüsse

Hier noch der entsprechende LINK
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,ich würde die ET200S dafür nehmen. Es gibt aber auch von Siemens noch Kombimodule (ich glaube ET200B) die direkt eine bestimmte Anzahl von E's und A' haben.Aber wie schon gesagt - mein Favourit wäre das erst genannte ...GrußLarry
 
du meinst denk ich die et200s compakt. gibts als 16di/16do (6ES7151-1CA00-3BL0) und 32di (6ES7151-1CA00-1BL0). man kann dort auch noch weitere module dranbauen.
et200b gibts schon lange nicht mehr :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
IM151-8 anstatt 315-2DP (*).
ET200S anstatt ET200M.
Profinet anstatt Profibus.

*: Warum sich auf ein 315-2DP 'begrenzen' wegen der Ersatzteilhaltung ?
Auf den Grund konntest du dich ebensogut auf ET200M bleiben.
Entweder neu denken oder beim alten bleiben, nich halb neu und halb alt.
 
WAGO 750 Serie (mit dem 750-333 Koppler): günstig und gut. kleiner Nachteil: keine stehende/gesteckte Verdrahtung der I/O's - Bei Modultausch müssen die Drähte abgeklemmt werden. Die Reihe 753 umgeht das aber weitgehendst, da Anschlüsse steckbar.

o.s.t.
 
Kurzum, um bei Profibus zu bleiben,
ist es bei den von dir genannten Herstellern definitiv egal, für was du dich entscheidest.

Profibus ist mittlerweile absolut ausgereift bei den div. Herstellern und funktioniert einfach ...

Preislich finde ich momentan Murr Cube 20 höchst attraktiv, aber auch Wago (solange du keine Analogmodule brauchst, die sind imho zu teuer),
Phönix und Co. werden mit Sicherheit auch problemlos funktionieren.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wir setzen sehr gerne das VIPA 200S System ein, dass passt schön auch in die kleinsten Klemmkästen und die Auswahl an Baugruppen deckt eigentlich auch viele Bereiche ab. Schön sind auch die Frontanschlussleisten mit Federklemmtechnik... die Integration in den S7 Manager und die Hardware ist auch super.


Gruß wee
 
wenn du doch viele S7-200er an der anlage hast warum nutzt du diese nicht als E/A ;-) ?
DP modul an die 200er und fertig

Da ich selbst immer Festo Ventilinsel benutze habe ich hier auch das Installations system ctec im einsatz damit bin ich voll zufrieden :)

grüße erzi
 
Hallo Harry,
wenn Du dich mit Micro Win auskennst kannst Du dezentral S7 200 einsetzen und über PPI verbinden.
Über den Assistenten NETR/NETW ist die Programierung relativ einfach und Du kannst dezentrale Funktionen nutzen.
Wenn die Firma von der 200er weg will oder dir die Programierung nicht liegt würde ich auf Wago setzen.
Aber dazu ist hier ja schon genug gesagt.
 
Zurück