Kommunikation CP343-1 Lean

C7633

Level-1
Beiträge
224
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich kommuniziere über einen CP343-1 Lean mit einer 400er Steuerung
Das Protokoll ist IsoOnTCP

Die Kommunikation über FC5 FC6 AGSend und AG Recive läuft soweit.

Im Moment wird aber nur ein DB gesendet, bzw. ein DB gelesen.
jetzt kommen 3 weitere DBs in beide Richtungen dazu.

Wie muss ich die Daten an den CP schreiben?
Kann ich für jede Schnittstelle einfach FC5 / FC6 aufrufen, oder muss ich die Schnittstellen durchtakten?
Wenn Schnittstelle 1 fertig mit Senden, dann gehe zu Schnittstelle 2 usw.
Oder händelt der CP die Abarbeitung selbst?

Ich bin für Hilfe dankbar, da ich hier im Haus nicht testen kann, und gut vorbereitet auf die Baustelle kommen möchte.

Gruss

C7633
 
Wäre es einfacher alles über eine Verbindung zu schicken?
Also ich würde aus den 3 einzelnen DB einen Sammel-DB machen und nur diesen versenden.
Drei Verbindungen gehen natürlich auch (immer mit unterschiedlichen TSAP's).
Ein gleichzeitiges Senden von nur 3 Verbindungen schafft der CP locker.
 
Also ich würde aus den 3 einzelnen DB einen Sammel-DB machen und nur diesen versenden.
Drei Verbindungen gehen natürlich auch (immer mit unterschiedlichen TSAP's).
Ein gleichzeitiges Senden von nur 3 Verbindungen schafft der CP locker.

Jo das war auch mein ursprünglicher Gedanke, einen DB für Senden und einen für Empfangen
Aber der Wunsch des Kunden ist ein Himmelreich (oder so ähnlich)

Du sagst also ich kann 4xSenden und 4xEmpfangen mit unterschiedlichen TSAB's an den CP schicken, ohne das gegenseitig zu verriegeln?
 
Zurück
Oben