Hallo,
ich habe eine allgemeine Frage zur Kopplung zweier Steuerungen.
Ich möchte gerne eine S5 mit einer S7 sprechen lassen.
Meine S5 Ethernet-CP überträgt über das ISO-Protokoll. Muss ich nun zwingend eine CP (z.B. CP343-1) mit Ethernetschnittstelle und ISO-Protokoll verbauen, oder reicht es aus, die S5 an meine S7 CPU zu koppeln. In der Anleitung meiner CPU steht drin, dass diese ISO on TCP kann. So müsste ich ja keine CP verbauen?!

Was wäre der Vorteil eine CP zu verbauen, außer dass ich mehr Schnittstellen habe? Oder brauche ich immer eine CP?

Gruß

Willi
 
Hallo Willi,

welche CPU willst Du denn einsetzen?
Du brauchst für eine Kopplung zur S5 das ISO-Transport-Protokoll. ISO on TCP geht nicht!
Weiter musst Du beachten, wer der aktive Partner ist. Das ist wichtig für die Reihenfolge in
der Verbindungsprojektierung der S5.

Grüße
Gebs
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Willi,

welche CPU willst Du denn einsetzen?
Du brauchst für eine Kopplung zur S5 das ISO-Transport-Protokoll. ISO on TCP geht nicht!
Weiter musst Du beachten, wer der aktive Partner ist. Das ist wichtig für die Reihenfolge in
der Verbindungsprojektierung der S5.

Grüße
Gebs

Hallo Gebs,

ich möchte eine CPU317F-2PN/DP verwenden. Die CPU unterstützt laut Datenblatt nicht das ISO-Transport-Protokoll. Die CP343-1 hingegen kann die ISO-Verbindung.

Kann mir jemand ein Link zu einem Dokument nennen, wo die notwendigen Verbindungstypen für S5/S7 Kopplungen aufgelistet und beschrieben sind?

Weitere Frage:
Die Kopplung an eine S5 mit CP1430 TCP erfolgt doch in diesem Fall über das ISO-ON-TCP-Protokoll, und nicht über das ISO-Protokoll?
 
Hallo Community,

bin relativ neu in der SPS-Szene, habe zwar vorher immer mal wieder eine S5 ausgelesen aber noch nicht selbst programmiert. Für einen Auftrag eines Kunden muss ich eine 1500er mit einer S5 kommunizieren lassen und möchte das mit der Put/Get Methode realisieren. Nun zu meiner Frage: Wie projektiere ich die S5 in TIA in der Hardwarekonfig? Eine S5-PLC kann ich aus der Hardwareliste ja nicht wählen.

Grüße,

Jutschy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine S5 versteht PUT/GET nicht. Das geht nur über z.B. S5-LAN-Modul:
- Zur Erklärung klicke auf den Link in dem Beitrag direkt vor Deinem Beitrag und dort auf Dokumentation > Handbuch - S5-LAN++
- In TIA mußt Du eine S7-Verbindung zu einem unspezifizierten Partner einrichten: Rechtsmausklick auf Deine 1500-CPU > Neue Verbindung hinzufügen
Die Details der S7-Verbindung stellst Du ein wie in dem S5-LAN-Handbuch beschrieben.

Hast Du das S5-LAN-Modul oder was anderes?
Welche Kommunikationsschnittstellen hat Deine S5?

Harald
 
Ich selber habe in den letzten Jahren für solche Kopplungen ca. 30 S5-Lan++ von PI oder IBH eingesetzt.
Das ganze funktioniert wirklich problemlos. Ausgefallen ist bis heute auch noch keiner. Man sollte nur drauf
achten, dass die aktuellste Firmware drauf ist ( falls du einen gebrauchten kauftst ). Diese kann man mit der
mitgelieferten Software sehr einfach einspielen.

Bei älteren FW-Ständen gab es immer mal Probleme, dass die Verbindung abbrach und nur nach Spannung aus/ein
wieder aufgebaut wurde.
 
Vielen Dank schonmal für die Antworten, ich nutze einen IBH Link S5++ und kommuniziere via Ethernet, die Konfiguration der Put und Get Bausteine wurde auch schon durchgeführt. 1500er und S5(der IBH Link lässt sich eine Adresse zuweisen) befinden sich im gleichen Netz. Addressiert wurde auch schon, also welcher Datenbaustein gelesen und in welchem gespeichert werden soll. Leider bekomme ich aktuell noch keine Daten von der S5 obwohl die Verbindung eigentlich stehen sollte.

Das mit der FW werde ich auch gleich ausprobieren. Wie sieht es mit der Taktung der Schreib und Lesebefehle aus? Derzeit habe ich ein Frequenz von 0.5Hz eingestellt. Ich stelle auch mal einen Screenshot mit rein. Vll wird dann deutlich was ich falsch gemacht habe.
 

Anhänge

  • get.jpg
    get.jpg
    79,4 KB · Aufrufe: 50
Zuletzt bearbeitet:
Also ich komm leider immer noch nicht weiter. Ich kann die Verbindung einfach nicht herstellen und komm nicht drauf woran es liegt.


Put/Get Zugiff wurde der 1500er erlaubt

Der optimierte Bausteinzugriff entfernt

Addressierung sollte auch stimmen, und trotzdem hab ich einen Error auf den Put- und Get Bausteinen und den Status 16#0001. Auch die Netzsicht meldet "Fehler in unterlagerter Komponente"

Der IBH-Link ist jedoch aktiv aber nicht "busy", mit dem PG hab ich jedoch problemlosen Zugriff auf die S5.
 
ID richtig angegeben am Put / Get W#16#100
IP Adresse am LAN Adapter eingegeben 10.103.63.27 (?)
Ist der LAN Adapter anpingbar?
Aktuellste Firmware auf dem Adapter?
 
Habe jetzt eben noch die neuste Firmware aufgespielt, jedoch erneut ohne Erfolg

Der LAN Adapter ist anpingbar solange ich den Adapter vom Port der 1500er abziehe und direkt aufs PG gehe

Edit:

Laut der Anleitung:

Wenn Sie mit dem TIA-Portal projektieren, dann bitte folgende Punkte beachten:
  • PUT/GET-Funktion in der SPS freischalten
  • Eigenschaften der unspezifizierten S7-Verbindung:
    remote-side: TSAP S5-LAN++: 302
    local side: Simatic AAC ist bei S7-1500 auszuschalten, stattdessen TSAP: 10.1

Liegt hier vielleicht das Problem? Wie schalte ich die AAC aus und wie bearbeite ich das TSAP?

Edit:

Daran hats gelegen, die Verbindung wurde von Ort schon mal getestet, aber scheinbar mit einem anderen Adapter, von daher hab ich auch nicht so sehr darauf geachtet, aber jetzt läufts, besten Dank nochmal!!
 