Hey liebe Gemeinde,

ich möchte eine CPU 317-2 PN/DP über Profinet mit einer IE/PB Link IO als Device verbinden, damit halt ein paar ProfubusSlaves angeschlossen werden können. Funktioniert bloß nicht. Ausgehend vom Werkszustand wurden IP, Domain und Objektname an den Link vergeben. In der HWConf wurde alles wie im Handbuch beschrieben eingerichtet. Nach dem Laden wird jedoch der Link ncht erkannt.
Der Link befindet sich laut LEDs im Stop mit Fehler.
Die OnlineDiagnose:
"Eine vorhandene Ethernet-Störung wurde behoben, das Netzwerk steht zum Datenaustausch für PROFINET IO zur Verfügung."
Ich hoffe es ist was triviales, ich komm aber nicht drauf^^

Randbemerkungen
Im ganzen Zyklus kann ich die Baugruppe erfolgreich anpingen. Alle Teilnehmer sind in der gleichen Domain. Überlappungen der Adressen sind ausgeschlossen, da zeitweise alle anderen Teilnehmer entfert waren. Hardware und Firmware sind alle aktuell und passend. Kein C-Plug ist eingesteckt.

Für jeden Ratschlag dankbar.
Viel Grüße Samiel.
 
Werde also erstmal provisorisch ne Profibusleitung von der CPu verlegen, um den Link zu umgehen, vllt liegts ja an was anderem.
 