S7-1200 mit ET200S als dezentrale Pheripherie?

buffi4711

Level-2
Beiträge
301
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich versuche gerade an eine S7-1200 214-1AE30-0XB0 eine IM151-3AA23-0AB0 via Ethernet/Profinet als dezentrale Peripherie zu verbinden.
Aber es funktioniert nicht. Auf der IM blinkt die rote BF-Fehler LED und auf der CPU blinkt die Error-LED rot. Der CPU Anlauf dauert auch sehr lange.
Wenn ich nach erreichbaren Teilnehmern suche, wird die CPU, die IM und auch das KTP600 mit den richtigen IP-Adressen angezeigt, LED blinken funktioniert auch.
In der Projektierung ist die IM auch der CPU zugewiesen.
In der Diagnose sind bei der CPU und der IM Ausrufezeichen und als Diagnose wird ein Peripherie-Zugriffsfehler auf die projektierten Adressen angezeigt.
Was mache ich falsch oder geht das etwa garnicht?

Hat von Euch schon mal einer so etwas gemacht?
 
Noch Vergessen:
TIA-Portal V11 SP1 Update 1
Habe beim googeln noch was von Gerätenamen gelesen, wo kann ich die einstellen bzw rausfinden, das Profinet wohl nicht über IP-Adressen funktioniert sondern über die Gerätenamen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe jetz mal den Hub rausgeschmissen und die CPU und IM direkt verbunden, jetzt läuft alles.
Kann es am Hub liegen, ist ein ganz normaler 3com Hub oder muss ich da was spezielles nehmen?
 
Wenn es wirklich ein Hub ist (die Dinger sind selten geworden) dann war der die Ursache. Wenn ein Profinet Gerät nur HalbDuplex erkennt baut es die zyklische Verbindung kurz auf und danach direkt wieder mit einem speziellen Fehlercode (PDEV_NoPortOffersRequiredSpeedOrDuplex, zu sehen in der Busaufzeichnung) wieder ab.

Du darfst bei Profinet (sofern du Kupfer-Ethernet einsetzt) nur Geräte (also auch Switches) einsetzen die einen Link mit mind. 100 MBit/s FullDuplex unterstützen.
Ein echter Hub macht per Definition nur HalfDuplex. Das kann ein Profinet Gerät erkennen und zeigt dann obiges Verhalten.
 
Danke für die Infos, nein ist natürlich ein Switch gewesen, lag aber daran. Habe eine andern, zwar älteren Switch geholt und nun geht alles wie es soll.
Aber da kann man sehen, das es nicht immer an einem selber oder Siemens liegt.
 