    Moin,
    wir hatten gerade einen Stromausfall. Strom ist wieder da aber die SPS will nicht mehr kommunizieren.
    An der CPU (IM 151- leuchten alle LEDs (SF, BF-PN, MT,ON,FRCE,RUN,STOP und BF, genauso die LEDs an den Eingangskarten).

    Was muss ich tun damit die SPS wieder funktioniert?
    Kann doch nicht sein das die durch einen Stromausfall kaputt gegangen ist?!
    Zitieren Zitieren SPS nicht mehr erreichbar (nach Stromausfall)  

  2. #2
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Ja sollte einen Stromausfall verkraften.

    Schonmal Schalter auf Stop und dann auf Run probiert?
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  3. #3
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Beiträge
    259
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja habe ich scon ausprobiert. Es leuchten alle LEDs, selbst wenn ich die SPS nochmal Stromlos mache passiert danach nichts neues.

  4. #4
    Registriert seit
    24.05.2006
    Beiträge
    111
    Danke
    27
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hast du es schon mal mit Urlöschen versucht?

  5. #5
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Beiträge
    259
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe ich versucht, aber die SPS reagiert auf nichts mehr.

  6. #6
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Beiträge
    259
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Ports, für Ethernet, sind auch nicht ansprechbar, diese LEDs leuchten nicht.

  7. #7
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    654
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard

    War das denn ein genereller Stromausfall oder nur diese Anlage?
    Das hört sich fast so an als hättest du irgendwie eine Überspannung oder ähnliches bekommen...
    Ich würde die CPU einmal komplett vom Rest der SPS trennen und versuchen sie alleine hochfahren zu lassen. (ggf.auch mal ohne SD / MMC).
    Dann kann man eine Aussage treffen ob sich die CPU verabschiedet hat oder ein Fremdeinfluss für den Fehler sorgt.
    Gruß
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

  8. #8
    Registriert seit
    13.01.2009
    Beiträge
    54
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich kenn das von uns und bei uns war immer die CPU defekt wenn alle Lampen geleuchtet haben wie ein Christbaum!!

    MFG
    Markus

  9. #9
    Registriert seit
    20.02.2008
    Beiträge
    332
    Danke
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Ich gehe auch davon aus, das entweder die CPU (am wahrscheinlichsten) oder der einer der Kommunikationsprozessoren (wenn vorhanden) das zeitliche gesegnet hat.

    Sicherheitshalber solltet Ihr auch das Netzeil einer Prüfung unterziehen oder austauschen.
    Hat die CPU Kommunikationsverbindungen nach Außen? Vielleicht gab es Potentialunterschiede beim Ausfall mit entsprechenden Ausgleichsströmen... usw.
    Zitieren Zitieren Überspannungsschaden?  

  10. #10
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.718
    Danke
    398
    Erhielt 2.400 Danke für 2.000 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hast du eines reines Profinet deiner Anlage oder hängt da sonst noch etwas dran (vielleicht Teile eines Betriebs-Netzwerkes) ?

Ähnliche Themen

  1. CX9010 nicht erreichbar nach download
    Von nofox im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.07.2013, 21:16
  2. Wago ist nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar
    Von erdbeerschaeler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 15:37
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 14:10
  4. S7-317 2dp nicht mehr erreichbar
    Von arno1512 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 20:21
  5. WinAC MP von Step7 nicht mehr erreichbar
    Von Labortechniker im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 08:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •