Guten Tag,

wie kann ich die Projektierung auf ein OP77B mit einem USB-Kabel laden? Das OP wird nicht erkannt.
Ich benutze WinCC flexible 2008 SP2. Die Einstellungen im WinCC und am Panel stehen auf USB. Wo könnte es noch haken?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum Schnapsidee ??? :confused:

Vorausgesetzt, du verwendest ein getestetes USB-Kabel zusammen mit dem Siemens-Treiber, dann funktioniert das astrein.

Die hübschen OP77B haben leider keine Ethernet-Schnittstelle.
Wenn du da mal 20-30 Geräte in einer Anlage verbaut hast, und bei allen z.B. ein Betriebssystemupdate ansteht, dann geht das mit USB schon deutlich schneller als mit MPI/Profibus - von RS232 Geschwindigkeit wollen wir gar nicht erst reden.

Weiterhin hat Siemens ja seit einiger Zeit die Routing-Funktion von Ethernet über die CPU auf MPI oder DP zum OP77B wieder entfernt - ich meine mit WinCCflex 2008 ohne SP ging das schon mal.

Wenn dann weiterhin z.B. das Panel am Profibus hängt, und der Profibus anlagenbedingt mit 500kBit läuft, dann musste ich auch schon feststellen, dass zwar die Kommunikation vom Panel zur CPU funktioniert - aber leider der Download von WinCCflexible zum Panel über CP5512 mit 500kBit nicht mehr funktioniert.

Somit ist es schon ganz angenehm beim Einsatz von vielen OP77B´s ein funktionierendes USB Link Kabel zur Hand zu haben.
 
mit dem KP400 Comfort kannst du über ein Standard USB Kabel das Projekt übertragen. Der Treiber ist in der V11 schon drin. Ist glaube ich sogar kompatibel zum OP77B
 
Danke für die Antworten. Hintergrund war, daß ich ein Kabel "rumliegen" habe. Da wir nur wenig OP's ohne Ethernet einsetzen, lohnt der Aufwand mit der Treiberinstallation und der Beschaffung des zugelassenen Kabels nicht wirklich.
 
Zurück