Hallo Gemeinde,
ich habe einen Fehler beim "Speichern und übersetzen" der HW Konfig. Fehler 13:75 - Kein Attribut_S7H_PARAM_BLOCKS_SDB0_ALL_NONDEFAULT_LB zum Objekt vorhanden.
im Zuge dessen: Fehler 13:65 - Fehler im SDB, dieser SDB wird wieder verworfen.

Wer weiss Rat??



Step7 V5.4
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ich würde zuerst das Projekt unter neuem Namen mit Reorganisieren abspeichern und dann noch einmal die Änderungen machen.
Dann weißt du mehr.
Es kann aber auch sein, dass da noch irgend ein Optionspaket fehlt.


bike
 
Ist die Hardware auf deinem Rechner erstellt worden?
Sind intelligent Karten und/oder Prozessoren eingebunden?
Also etwas für das man Optionspakete braucht.

Die Meldung kenn ich wenn die Hardware geschossen ist, auf einem neueren System erstellt wurde und wenn nicht alle Optionspakete installiert sind.


bike
 
Ich habe gerade bemerkt, das diese fehlermeldung CPU Version abhängig ist, als Beispiel habe ich eine 315-2dp version V3.0 und V3.3 geprüft. Bei V3.0 kommt diese Fehlermeldung, bei V3.3 Fehlerfrei.
Dann habe ich es mit 314c-2dp getestet, V2.0 Fehlerfrei, V2.6 Fehler, V3.3 Fehler
 
...mhm. Wenn das Phänomen Versionsabhängig ist, könnte es was mit dem Hardwarekatalog zusammenhängen. Hast du Adminrechte auf dem Rechner?Hat sich daran schon mal was geändert(früher gehabt/nicht gehabt)? Hat der Angemeldete Benutzer Vollzugriffsrechte auf das Verzeichnis der Hardware? Hast du den Hardwarekatalog schon mal aktualisiert?

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe noch etwas gstöbert und folgende mögliche Ursachen gefunden, vielleicht hilft es:

Fehlende oder schreibgeschützte Ordner "...\Siemens\Step7\S7tmp" oder "...Siemens\SIMATIC_NCM\S7tmp" auf deinem System

Fehlendes Optionspaket oder fehlende Autorisierung bzw. Lizenz für ein Optionspaket, sodass die SDBs für eine bestimmte Baugruppe nicht erzeugt werden können

Inkompatible Softwarestände
 
"Toll" ? Wenn Hilfe angeboten wird, solltest du sie nicht schlechtmachen :rolleyes:

Allerdings bist du immer noch die Antwort auf Beitrag #12 schuldig !
Warum?

Du schreibst zuerst, wenn etwas wegen Optionspaketen nicht passt, wird dies immer und sofort angezeigt.
In deinem anderen Beitrag schreibst du:

Code:
Fehlendes Optionspaket oder fehlende Autorisierung bzw. Lizenz für ein  Optionspaket, sodass die SDBs für eine bestimmte Baugruppe nicht erzeugt  werden können

Was ist jetzt richtig?
Du hast doch dir die Antwort schon selbst gegeben.

Und ansonsten du weißt doch:

Versuch macht kluch :)


bike
 