HMI verständnissproblem zeit wandlung s5time

Dword

Level-1
Beiträge
64
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen ich mal wieder und wieder mal ne frage hab hier schon ein paar treads dazu gelesen aber nicht genau zu meiner fragestellung.


Ich habe WINCC flex in einem Bild ein Eingabefeld dort will ich dezimal sekunden eingeben also sagen wir z.b 15 sekunden

Ich habe eine variable erstellt und diese "zeitstell" genannt typ Time adresse MD16


ich will jetzt mit dem md16 einer einschaltverzögerung diese 15 sekunden vorgeben.


Ich habe schon mit der linearen skalierung rumgespielt aber ich bekomm nur müll raus.

wie stell ich das an ?

ich programmiere in FUP


edit*
problem gefunden time ist scheinbar nicht das selbe wie timer :D das ich auch immer erst nachdem ich nen tread aufmache auf die lösung komme
 
Zuletzt bearbeitet:
Um erstmal Verwechslungen auszuschliesen:

Der Datentyp Time ist 32 bit lang und beihaltet einen DWORD Wert in der Einheit "ms". Der ist für die IEC-Timer TON,TOF oder TP (z.B. SFB4) geeignet.
Der Datentyp S5Time ist 16 bit lang und beinhaltet 4 bit Zeitintervall und 12 bit Zeitwert BCD codiert.

Was hast Du also vor? Willst Du mit den IEC-Timern (TON, TOF, TP) arbeiten oder mit den S5 Timern SE,SA usw. (FUP: S_EVERZ, S_AVERZ, S_IMPULS usw.)?
 