Hi Leute

Ich habe eine SIMATIC C7 Steuerung. Wenn ich mit dem Simatic Manager
Step7 ein einfaches Programm in den OB1 schreibe und das dann Lade
leuchten immer noch die beiden roten LED SF und BF. Was kann man dagegen tun?

grüsse
 
Im Simatic Manager

- Zielsystem -> Diagnose/Einstellung -> Baugruppenzustand
- Diagnosepuffer auslesen

Wahrscheinlich ist die HW- Konfig nicht in Ordnung.

Gruß Wilfried
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
old_willi schrieb:
Im Simatic Manager

- Zielsystem -> Diagnose/Einstellung -> Baugruppenzustand
- Diagnosepuffer auslesen

Wahrscheinlich ist die HW- Konfig nicht in Ordnung.

Gruß Wilfried

Hallo Wilfried

Bis zum Diagnosepuffer bin ich gekommen, aber was meinst du mit auslesen?
 
Beim Baugruppenzustand erscheint unter Allgemein diese Meldung:

Baugruppe vorhanden und o.k.
Unterschiedliche Bestellnummern festgestellt:
- Projektierte Baugruppe: 6ES7 314-6CF00-0AB0
- Gesteckte Baugruppe: 6ES7 635-2EB00-0AE3
Fehler-LED (SF)

Was bedeutet das?
 
Hallo,
deine HW- Konfig ist nicht in Ordnung.
Du hast die falsche Baugruppe angegeben.

Du musst unter C7 gucken.

Gruß Wilfried
 

Anhänge

  • c7.jpg
    c7.jpg
    118,6 KB · Aufrufe: 65
Zurück
Oben