TIA V11 SP2 und IBN ist keine tolle Kombination

Nordischerjung

Level-2
Beiträge
826
Reaktionspunkte
111
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich wollte nur mal schnell von meiner 1. IBN mit dem TIA und einer S7-1214 berichten.
Ich hab also eine 1214 mit ein Paar Es und As und ein KTP1000 Basic. Sieht ja alles toll klein und kompakt aus.
Schaltschrank gebaut, Anlage installiert, Zuleitung angeschlossen und Programm im Büro geschrieben. (Man ist das Programm zähfließend :-D)
So, ab zur IBN. Laptop und alles möglich angschlossen, IP bei beiden Geräten einfach und schnell geändert.
Software und Hardware übertragen. Nanu des TIA Fenster wird milchig und auf einmal ist es weg.
Hmmm, nagut kann ja mal passieren. Neu gestartet, Motoren testen, kleinere Änderungen programmiert, übertragen (natürlich immer erst die CPU in STOP, da ich noch die V2.0 habe und erst ab V2.2 das Übertragen in RUN möglich ist! :sw13: . Ich habe aber keine 24MB MMC Siemens Karte!!!!)
Hä? TIA Fenster schon wieder milchig..... aus. Hallo Desktop.
Nagut wieder starten und weiter gehts.
Zwischendurch FW Update beim Panel und alles übertragen, ohne Probleme (wenn mein Kollege nur keinen Dreher im LAN-Kabel gehabt hätte :ROFLMAO:)
So, schnell nochmal einen TOF eingefügt. Speichern, Übersetzen und....... 3 mal dürft ihr raten :sw14:

Jetzt weiß ich auch, warum der Siemensmann mir einen Sonderpreis gemacht hat!
Naja, bis abends ist das ganze so 5 mal passiert! Ich bleibe nach dieser Anlage erstmal bis auf wieters bei Step7 V5.5 und S7-300.
Und das Beste ist, die IBN ist noch nicht zu ende :sm23::sm23::sm23:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,herzliches Beileid:ROFLMAO:
Habe selber auch erst 3 CPU´s verbaut.
1 x Außenbeleuchtung (da die alte LOGO 0AB1 mit zusätlicher Theben Schaltuhr abgeraucht ist)
1 x Löttisch mit KP300 (Ersatz für 200er).
1 x Kleinstanlage mit KTP 400 (Neuanlage)

Ich selber habe Basic V11.Ich muß sagen,nachdem es Schwierigkeiten beim Installieren gab, läuft es allerdings problemlos(nicht einmal aufgehangen/abgestürzt)Das Ganze läüft unter XP, gleichzeitig sind auch Software wie Step5/Step7V5.4 und vieele andere installiert.
Das TIA noch nicht ausgereift ist, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten.
Immerhin habe ich mir die MMC Card geleistet und bin mit der FW auf 2.2 , so dass ich auch ohne Stop nachladen kann und u.a. un SCL programmiere.

Nicht den Kopf hängen lassen..in 5 Jahren läuft die Sache "sauber":)
 
Bei mir läuft SP2 auf meinem normalem System garnicht. Hab Windows auf einer 2. Platte installiert und nur TIA V11 + SP2.
Am nervigsten ist es wenn es mal wieder abstürzt und man ca. 2 Std nicht gespeichert hat.
Und dann sind ALLE Änderungen weg, also in den Bausteinen im Panel usw. :sm6:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
na, immerhin lässt ja hoffen, wenn alle Änderungen weg sind, TIA auch keine zerschossene Datenbasis nach Absturz zurücklässt.

... und immerhin scheint TIA-Portal V11 nun auch mal so brauchbar, wie Flexible erst nach etwa drei Jahren Reifezeit war.

so, nun wünscht euch noch S5 wieder zurück - am besten mit Protool V2! ich habe mich von der Brauchbarkeit von TIA überzeugt und weiss, dass ich die nächsten zehn Jahre damit leben muss.
 
Ich verwende bis jetzt nur WinCC v11, und dann nur weil ich den KP700 Panel genial finde. WinCC v11 funktioniert meistens OK.
Bei STEP7 bleibe ich noch bei v5.5 für mindestens ein Jahr noch.
Ist etwas umständlich weil ich dann keine Integration habe, aber es geht schon.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe einige Projekte mit S7-1200 seit Sommer 2010 realisiert, inkl. Inbetriebsetzung.
D.h. ich habe beinahe alle SW-Stände durchgemacht. Natürlich hat's die einen oder anderen Probleme
gegeben, aber in der Summe kann ich die negativen Vormeinungen nicht teilen.
Ich erinnere an die Einführung von Step7! Meiner Meinung nach hat man mit Siemens
keine grösseren Probleme als mit den Mitbewerbern auf dem Markt.
Meie Erfahrungen beruhen auf ganz unterschiedlichen Applikationen. Sicher
gibt es für die Eine oder Andere Applikation zugeschnittene Hard- und Software die besser passt
als Siemens. Aber in der Breite der Applikationen und der Kundenakzeptanz bleibe ich ganz gerne
bei Big S.
Übrigens gibt's für BS-Updates eine MMC mit 12MB 6ES7954-8LE01-0AA0
 
Nicht den Kopf hängen lassen..in 5 Jahren läuft die Sache "sauber":)

Na, dann werde ich mein nächste S7-1200 Projekt mal 2017 planen :ROFLMAO:

Am nervigsten ist es wenn es mal wieder abstürzt und man ca. 2 Std nicht gespeichert hat.
Und dann sind ALLE Änderungen weg, also in den Bausteinen im Panel usw.

Wozu ist denn der Backup Ordner? Kann man damit vielleicht was retten? Oder was macht der? Der wird doch automatisch erzeugt. :confused:


Ich bin dann auch mal gespannt was mich ab morgen noch so alles erwartet, Zur Zeit werde ich ausgebremst (der Druckluft-Versorungs-Heini ist nicht der schnellste :cool:)
 
Na bitte, mein Siemensvertreter wird mir jetzt eine 24MB MMC kostenlos auf Leihbasis zur Verfügung stellen.
Wenigstens das klappt :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe auch die letzten paar Tage meine erste IBN mit der 1200er gemacht.
Mein Fazit: eine einzige Zumutung. Der letzte Sch.....
Am meisten nervt mich dass, wenn man "die Brille aufsetzt", sich die Darstellungsgrösse
des Netzwerks ändert, und man plötzlich auf ein ganz anderes NW schaut.

Rechter Mausklick --> gehe zu Verwendungsstelle --> Fehlanzeige, nur nächste bzw. vorherige
Ist jedesmal eine Überraschung wo du hin springst.

Wenn du sagst "Gehe zu nächster Verwendungsstelle" und es gibt keine, kann es sein
dass du dich irgendwo im Programm wiederfindest, blos nicht mehr an der Stelle wo du
losgesprungen bist.

Wie kann man sich die Verwendungsstelle (im FB) von Variablen im Deklarationsteil anzeigen lassen?
Ich meine so wie mit Strng+Shift+F

Steuern auf TRUE mit Strg+Shift+1 funktioniert, steuern auf FALSE funzt nicht.

Es kann immer nur das KOMPLETTE Programm incl. aller DBs übertragen werden, (oder sehe ich das falsch)

Dass nur im STOP übertragen werden kann soll sich ja ändern oder geht schon bei manchen CPUs
bei meiner jedenfalls nicht.

Querverweise: Ich hab noch micht gecheckt wie man da schnell und effektiv was findet.
Vielleicht bin ich nur zu blöd dazu.

Ich könnte jetzt schon noch so weitermachen, aber irgendwie ist mir die Zeit zu schade.
Wenn das jedenfalls die Zukunft sein soll, dann Prost Mahlzeit.

PS: Aber Hauptsache 100 CPUs können vernetzt werden und dir E-Mails schicken
oder sich selbst aus dem Internet nachbestellen wenn sie merken das es zu Ende geht.

Mit von TIA genervten Grüßen
Paul
 
Es kann immer nur das KOMPLETTE Programm incl. aller DBs übertragen werden, (oder sehe ich das falsch)
Dass nur im STOP übertragen werden kann soll sich ja ändern oder geht schon bei manchen CPUs
bei meiner jedenfalls nicht.

Es ist die FW V2.2 erforderlich, siehe dazu hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57027057


Querverweise: Ich hab noch nicht gecheckt wie man da schnell und effektiv was findet.
Vielleicht bin ich nur zu blöd dazu.


Im Fußfenster - sofern aktiviert bzw. nicht verborgen / der Richtige Reiter oben - sieht man bei klicken auf eine Variable alle Stellen, wo diese vorkommt!

Gruß

Frank
 
Moin,
so nach dem ich die FW auf 2.2 geupdatet habe, die CPU imTIA auch auf V2.2 geändert habe.... geht dieser sche... mit Onlineübertragung immer noch nicht. Hab dann mit BigS telefoniert. Dort minte der Mitarbeiter, komisch müsste aber gehen hmmm . Tolle hilfe!
Onlineübertragungen sollen eh nur bedingt möglich sein, dh nur wenn man kleinere Änderungen gemacht hat. Das richtige Onlineübertragen soll erst in V12 funktionieren, geplant Januar 2012. Ich bin begeistert. Dann halte ich zur Zeit halt die Anlage mit 5t Futter im Umlauf jedesmal an, wenn ich ne Zeit anpassen will. Ich freu mich.
 
Hallo

Dei Fall ist natürlich sehr negativ aber:

. mit Onlineübertragung immer noch nicht. Hab dann mit BigS telefoniert.

Ich habe letztes Jahr 2 CPUs mit V2.0 in Betrieb genommen. Bis die finale IP-Adresse eingespeichert war, hat es bei einem
von den beiden Test-Laptops etwas gehakt, aber dann ging es mit beiden und ich haben die IB durchgezogen.
Da muss etwas in deinen IP-Einstellungen - Firewall etc. nicht stimmen - schaue da mal nach.


. Dann halte ich zur Zeit halt die Anlage mit 5t Futter im Umlauf jedesmal an, wenn ich ne Zeit anpassen will. Ich freu mich.

Wie jetzt - gibt es etwa kein Display in der Anlage, wo man eine Zeit einstellen könnte?

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Dei Fall ist natürlich sehr negativ aber:



Ich habe letztes Jahr 2 CPUs mit V2.0 in Betrieb genommen. Bis die finale IP-Adresse eingespeichert war, hat es bei einem
von den beiden Test-Laptops etwas gehakt, aber dann ging es mit beiden und ich haben die IB durchgezogen.
Da muss etwas in deinen IP-Einstellungen - Firewall etc. nicht stimmen - schaue da mal nach.

Hab ich gemacht, es sollte alles passen. Firewall hab ich komplett ausgeschaltete.

Wie jetzt - gibt es etwa kein Display in der Anlage, wo man eine Zeit einstellen könnte?

Doch gibt es, es sind aber fest eingestellte Zeiten, die einmal nach Anlauf angepasst werden und dann bleiben diese so.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich das einfach übertragen und gut ist. Deswegen hatte ich mir die Zeiten nicht auf das TP gelegt. Beim nächsten mal bin ich schlauer, sollte ich noch einmal eine neue Steuerung und Software von S benutzen :ROFLMAO:
 
Moin,

...Nanu des TIA Fenster wird milchig und auf einmal ist es weg.

....Hä? TIA Fenster schon wieder milchig..... aus. Hallo Desktop.
Nagut wieder starten und weiter gehts....

....... 3 mal dürft ihr raten

HI Nordischerjung, vielleicht solltest du nicht so viel Milchkaffee während der IBN trinken:ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:

Spaß bei Seite, aber ich stimme user tschortscho51 zu, wenn man alle Versionen TIA (bin seit 10.0 dabei) durchlaufen hat,
ist deine erste IBN kalter Kaffee...

MfG
 