    Vielen dank für die zahlreichen Antworten probiere es Heute mal aus.

  2. #12
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 919 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Manfred Stangl Beitrag anzeigen
    ...
    Code:
    ...
    NETWORK
    TITLE =Alles in Ordnung
    //Nicht zu selten und nicht zu lange = Alles ist in Ordnung.
          UN    #Impuls_zu_selten; 
          UN    #Impuls_zu_lange; 
          =     #Impuls_ok; 
    ...
    @Manfred Stangl,
    seh' ich das richtig, daß Du ein Laufsignal hast, wenn das Signal mit der vorgegebenen Frequenz kommt?
    Die Vorgabe war aber andersrum:
    Zitat Zitat von Damivan Beitrag anzeigen
    ...
    Wie programmiert man dies am geschicktesten das ich bei den 5 Hz eine Störmeldung ausgeben kann und bei einem Dauersignal eine Laufmeldung?
    Nimmt man das jetzige #Impuls_ok als Störung hat man wieder das Problem von Paule, daß erst 'ne Störung vor dem OK kommt, oder?

  3. #13
    Damivan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe mich für diese Variante entschieden .....
    Code:
    U E 0.0 // Signal UN M 1.0 UN M 1.2 S M 1.0 // Auswerteverzögerung U M 1.0 L S5T#500MS SE T 1 U T 1 R M 1.0 U E 0.0 // Signal L S5T#400MS SE T 2 U T 2 = M 1.1 // Laufmeldung UN M 1.0 UN M 1.1 U E 0.0 // Signal L S5T#200MS SA T 3 U T 3 = M 1.2 // Störung
    ... läuft danke nochmals
    Geändert von Damivan (16.03.2012 um 17:10 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Zähler mit ein- und demselben Eingang setzen und rücksetzen
    Von BigFred im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 12:12
  2. mit einem eingang 2 ausgänge schalten !!
    Von DynaMight im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 22:10
  3. Probleme mit einem Eingang
    Von margral2 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 10:44
  4. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 18:36
  5. 16x Pt100 an einem Eingang
    Von MichaelHuf im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 21:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •