    Hallo,

    Zitat Zitat von hucki
    Das bedeutet für das obige Programm was?
    Das bedeutet mal ganz einfach für etwas schlichtere Gemüter verständlich ausgedrückt,
    das es in STEP5 die Operation "X" für bitweises Exclusiv OR nicht gibt.

    In STEP5 ist nur eine wortweise Verknüpfung durch XOR möglich.

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)

  2. #12
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    ...
    das es in STEP5 die Operation "X" für bitweises Exclusiv OR nicht gibt.

    In STEP5 ist nur eine wortweise Verknüpfung durch XOR möglich.
    ...
    Also die XORs auch noch selber mit AND und OR bauen, wie in der Stromstoßschalter-FAQ bei der KOP-Darstellung gezeigt.

  3. #13
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Joe Beitrag anzeigen
    ...
    Falls du noch mehr mit dem Adressregister machst das sichern (vorher) und wiederherstellen (nach dem zugriff) nicht vergessen.
    Da ich schon lange nichts mehr mit der 300er und deren Adressregistern gemacht habe ->

    Wie sichert man das/die Adressregister und stellt es/sie anschließend wieder her?
    Und sollte man sich angewöhnen, dies grundsätzlich zu tun oder nur in bestimmten Fällen?

  4. #14
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.025
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Da ich schon lange nichts mehr mit der 300er und deren Adressregistern gemacht habe ->

    Wie sichert man das/die Adressregister und stellt es/sie anschließend wieder her?
    Und sollte man sich angewöhnen, dies grundsätzlich zu tun oder nur in bestimmten Fällen?
    Bei Multiinstanzen ist es Pflicht, wenn du mit dem Adressregister 2 arbeitest.
    Grundsätzlich ist es keine schlechte Angewohnheit.

    Code:
          TAR1  #dTempAR1                   //Adressregister retten
          TAR2  #dTempAR2
    
          ...
          ...
          //Hier steht dann irgendeine Operation wo das Adressregister Vergerwaltigt wird
          ...
          ...
    
          LAR1  #dTempAR1
          LAR2  #dTempAR2                   //Adressregister zurückschreiben
    Geändert von rostiger Nagel (18.03.2012 um 13:11 Uhr)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    hucki (18.03.2012)

  6. #15
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Eine Frage noch: Die temporären Variablen für die Adressregister (
    #dTempARx
    ) müssen DWORD sein, richtig?

    PS: ich hab' diese Frage jetzt x-mal in einer Zeile geschrieben, aber es werden immer wieder automatisch die Zeilenumbrüche eingefügt. Warum und wie kann ich das unterdrücken?
    Geändert von hucki (18.03.2012 um 13:32 Uhr)

  7. #16
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.025
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Irgendein Doppelword, du könntest zb einen Merkerbereich dazu nutzen.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    hucki (18.03.2012)

Ähnliche Themen

  1. Programm um Logik für eine SPS zu visualisieren (Doku)
    Von Daimonion im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 23:41
  2. Logik für Kompressorverbund
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 19:38
  3. SPS Programmierbare logik
    Von laghouch im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 08:18
  4. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  5. Suche eine SPS S7-200 CPU 22X
    Von MRT im Forum Suche - Biete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 15:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •