    Hallo,

    Ich habe an einer SM331-7KF02 auf Kanal 4 "einen" 4DMU angeschlossen, was bedeutet, dass Kanal 5 frei bleibt. Laut Handbuch soll in diesem Fall Kanal 5 in Reihe zu Kanal 4 geschaltet werden. Wenn ich aber Klemme 13/14 Brücke und den 4DMU dann an 12 und 15 klemme, bekomme ich auf ALLEN Kanälen Diagnosealarm "Massefehler". Lasse ich den Kanal 5 einfach frei, kommt hier lediglich die Drahtbruchmeldung.

    Gibt es bei dieser "Reihenschaltung" noch mehr zu beachten?
    Zitieren Zitieren SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0 - 4DMU - Nur 1 Kanal belegt  

  2. #2
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo dcdrive,

    Deine Verdrahtung ist schon richtig. Der Messbereichswürfel steht auch auf Stellung "C" und Plus und Minus nicht verdreht?
    HW-Config alles richtig?

  3. #3
    dcdrive ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2008
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, Messberich "C", HW-Konfig 4DMU, 4-20mA. "+" auf Kl. 12, Kl. 13/14 gebrückt, "-" auf Kl. 15

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.411
    Danke
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge

    Standard

    Wie ist MANA verdrahtet?
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  5. #5
    dcdrive ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2008
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Mana mit comp+(10) und M(20) verbunden laut Handbuch (siehe Anhang)
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  6. #6
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Gegentaktstörung/Massefehler??? MANA mit Minus und Minus des Analogkanal's verbinden oder Trennwandler benutzen.

  7. #7
    dcdrive ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2008
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Werde das morgen testen. Danke erstmal.

Ähnliche Themen

  1. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:09
  2. Anschlussbelegung Analogkarte 6ES7 331-7KF01 0AB0
    Von oli aus d im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 22:16
  3. Analogeinbaugruppe 6ES7 SM331-7KF02-0AB0
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 19:07
  4. PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Von overflow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 07:42
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 07:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •