SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0 - 4DMU - Nur 1 Kanal belegt

dcdrive

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe an einer SM331-7KF02 auf Kanal 4 "einen" 4DMU angeschlossen, was bedeutet, dass Kanal 5 frei bleibt. Laut Handbuch soll in diesem Fall Kanal 5 in Reihe zu Kanal 4 geschaltet werden. Wenn ich aber Klemme 13/14 Brücke und den 4DMU dann an 12 und 15 klemme, bekomme ich auf ALLEN Kanälen Diagnosealarm "Massefehler". Lasse ich den Kanal 5 einfach frei, kommt hier lediglich die Drahtbruchmeldung.

Gibt es bei dieser "Reihenschaltung" noch mehr zu beachten?
 
Hallo dcdrive,

Deine Verdrahtung ist schon richtig. Der Messbereichswürfel steht auch auf Stellung "C" und Plus und Minus nicht verdreht?
HW-Config alles richtig?
 
Mana mit comp+(10) und M(20) verbunden laut Handbuch (siehe Anhang)
 

Anhänge

  • S7-300_400_Analog_M-Verbindungen_T1_01_d.gif
    S7-300_400_Analog_M-Verbindungen_T1_01_d.gif
    11,9 KB · Aufrufe: 25
Zurück
Oben