Hallo zusammen,

ich habe hier auf meinem Laptop die Step7 v5.4 installiert und muss etwas mit den TON und TOF Bausteinen programmieren (Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung) die sind ja nicht direkt auswählbar, ich habe herausgefunden das ich sie erst über Bibiliothek "Standard Library/System Function Blocks integrieren muss... Die Blöcke heißen SFB4 und SFB5. Ich würde sie gerne in mein bestehendes Projekt einfügen, oder halt so einstellen das ich sie immer auswählen kann, könnt ihr mir sagen wie ich das machen muss?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
 
In der Bibliothek makieren, kopieren und in dein Projekt einfügen.
Dann kannst du unter "Ansicht" die Bausteine auswählen


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah also einfach in das Feld einfügen wo ich meine ganzen Bausteine (OB,FB,FC....) sehe? Das wars schon?
Danke!
Wie deklariere ich die dann? Als Zeit? (Time,Timer, S5Time...???)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zieh den Baustein aus der Bibliothek in das Netzwerk, in dem du die Zeit "erzeugen" möchtest. Vergib einen Instanz-DB
Parametriere den "TON" wie folgt:

CALL "TON" , DB111
IN:=E120.0 Anstoss der Zeit
PT:=T#4S Zeiteingabe
Q :=A122.1 Ausgang, Merker oder DB
ET:=MD212 abgelaufene Zeit (Typ: time)
 
Ah also einfach in das Feld einfügen wo ich meine ganzen Bausteine (OB,FB,FC....) sehe? Das wars schon?
Danke!
Wie deklariere ich die dann? Als Zeit? (Time,Timer, S5Time...???)

Ja, in den Bausteincontainer.
Und dann den Baustein einfügen und mit "F1" sich die Hilfe durchlesen.