-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen!
Ich bin blutiger Anfänger in Sachen SPS. Momentan programmieren wir im Kurs mit FUP.
Folgendes Problem - ich sollte eine Baustellen-Bedarfsampel im FUP erstellen. Die Vorgabe lautet:
Beim Einschalten der Anlage über S0 sind beide Ampeln Rot.
Wird ein Initiator (entweder I1 oder I2) betätigt, so schaltet die entsprechende Ampel nach 10 Sekunden auf Grün.
Die Grünphase soll mindestens 20 Sekunden andauern, bevor durch eventuelle Betätigung des anderen Initiators beide Ampeln wieder Rot zeigen.
Nach weiteren 10 Sekunden wird dann die andere Fahrspur mit Grün bedient.
Liegt kein Signal vor, so bleibt dei Ampelanlage in ihrem jeweiligen Zustand.
Das Ausschalten der Anlage darf nur nach Ablauf der Mindestgrünphase einer Fahrspur oder direkt nach dem Einschalten, vor Ansprechen eines Initiators, möglich sein.
S0 - EIN/AUS Schalter der Anlage
I1 - Initiator 1
I2 - Initiator 2
H1 - Grün Ampel 1
H2 - Grün Ampel 2
H3 - Rot Ampel 1
H4 - Rot Ampel 2
Leider bekomme ich dieses Beispiel nicht zum Laufen - bin schon ein bischen verzweifelt.
Wer kann mir einen Lösungsvorschlag geben?
Danke im Voraus
Sedi
Ich bin blutiger Anfänger in Sachen SPS. Momentan programmieren wir im Kurs mit FUP.
Folgendes Problem - ich sollte eine Baustellen-Bedarfsampel im FUP erstellen. Die Vorgabe lautet:
Beim Einschalten der Anlage über S0 sind beide Ampeln Rot.
Wird ein Initiator (entweder I1 oder I2) betätigt, so schaltet die entsprechende Ampel nach 10 Sekunden auf Grün.
Die Grünphase soll mindestens 20 Sekunden andauern, bevor durch eventuelle Betätigung des anderen Initiators beide Ampeln wieder Rot zeigen.
Nach weiteren 10 Sekunden wird dann die andere Fahrspur mit Grün bedient.
Liegt kein Signal vor, so bleibt dei Ampelanlage in ihrem jeweiligen Zustand.
Das Ausschalten der Anlage darf nur nach Ablauf der Mindestgrünphase einer Fahrspur oder direkt nach dem Einschalten, vor Ansprechen eines Initiators, möglich sein.
S0 - EIN/AUS Schalter der Anlage
I1 - Initiator 1
I2 - Initiator 2
H1 - Grün Ampel 1
H2 - Grün Ampel 2
H3 - Rot Ampel 1
H4 - Rot Ampel 2
Leider bekomme ich dieses Beispiel nicht zum Laufen - bin schon ein bischen verzweifelt.
Wer kann mir einen Lösungsvorschlag geben?
Danke im Voraus
Sedi