FB51 - Übertragungsproblem

Hucky

Level-2
Beiträge
218
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

Ich stehe im Mment vor einer Anlage, wo das Programm geschrotet ist :(
Bis auf den geschützten FB51 bekomme ich alles übertragen.

WAS muss ich tun um den Baustein zu übertragen ?

Bei dem Versuch kommt nach einer Zeit ein Abbruch - "Zeitüberlauf"

Was tun ? Die Kiste steht und die Leute sitzen mir im Nacken.

S95 - U

Urlöschen durchgeführt und Bausteinliste übertragen - bei FB51 angelangt hängt sich der Kram weg.

Bitte um Hilfe !

mfG Hucky
 
Das Thema ist nicht mehr aktuell.
Aus irgendwelchen Gründen hat der FB in meiner Programmversion eine Macke.
Der Maschinenhersteller hat mir den ihre letzte Version vom Programm per Mail zukommen lassen, wovon ich den FB51 ins AG übertragen habe.
Hat zum Glück funktioniert. Keine Ahnung warum es mit meinem FB51 NICHT funktioniert hat.
Nachdem alle Bausteine endlich übertragen waren brauchte ich noch ein paar Minuten um festzustellen, dass ein anderes Format in dem alten DB eingestellt war :eek:)
Wieder etwas dazu gelernt ;)

Hucky
 
Ne Fehleranalyse hätte ich auch gerne ;)
Der Funktionsbaustein ließ sich halt nicht übertragen. Wird fürs OP gebraucht - die SPS ging nicht auf RUN.

Hucky
 
Frage ist der FB51 auch für die 95U gedacht?
Du weißt, die 95U kennt keine Bit-Bearbeitung von DatenBausteinen....
Also S D 0.0 -> geht nicht......
 
Zurück
Oben