Kommunikation in 2 Verschiedenen Netzwerken

Timäää

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen Leute,

hat jemand von euch Erfahrung mit einer TCP/IP Verbindung die in 2 verschiedenen Netzwerken stattfinden soll ?
Die normale TCP/IP Verbindung in einem Netzwerk (192.168.1.XX ) funktioniert astrein, jetzt wäre die Frage ob eine Kommunikation
von TCON, TSend und TRecive in ein anderes Netzwerk ( 192.168.19.XX) möglich ist.
Es handelt sich um 2 große Anlagen die ein paar Daten austauschen sollten, die IP Adressen auf einen Nenner zu bringen wäre in größerer Akt,
da beide Maschinen mehrere Teilnehmer über Ethernet haben.

Danke schonmal im Vorraus,

Gruß Tim
 
Servus,

also ich glaube ohne zusätzliche Hardware (Router), die beide Netze "verbindet", wird das schwierig. Ansonsten sollte das kein Problem sein.

Gruß, Sven
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sollte mit entsprechenden Subnetzmasken kein Problem sein. Leider kenne ich mich da nicht so gut aus, eigentlich müsste 255.255.0.0 als Subnetzmaske passen, frage aber nochmal jemand kompetenteres. Ich kann auch mit meinem Laptop (10.1.135.xxx) auf die Steuerungen im Werk (10.1.150.xxx) zugreifen, das müsste also mit Steuerungen untereinander auch möglich sein.
 
Wenn die Subnetmask auf 255.255.0.0 gesetzt ist, sollte es funktionieren.
Die IP und die Subnetmaske werden über eine Und Wort Verknüpfung verknüpft.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich dachte als erstes auch an die Geschichte mit dem Router !
Ich kenn mich mit Netzwerken 0 aus was macht die Subnetmaske ?
Kann man die jetzt ändern oder nicht ?
 
grundsätzlich sollte das mit dem klasse-b netzt funktionieren.

die subnetztmaske legt fest in welcher klasse das netzwerk läuft
beim c-netz 255.255.255.0 muss bei allen teilnehmern die ersten 3 nummern gleich sein.
also z.b. 192.168.1.1 - 192.168.1.255

beim b-netz 255.255.0.0 muss bei allen teilnehmern die ersten 2 nummern gleich sein.
es kann also 192.168.1.1 mit 192.168.2.23 usw kommunizieren
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    115,1 KB · Aufrufe: 20
Zuletzt bearbeitet:
bei der Variante mit der getürkten Subnet-Maske müsste er aber auch die anderen Teilnehmer anpassen - und das will er ja vermeiden, da dies ein grösserer Kraftakt wäre.

Also bleibt nur noch ein 2ter bzw. zusätzlicher Ethernet CP oder ein Router.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei der Variante mit der getürkten Subnet-Maske ...

Was ist daran getürkt, wenn man die Möglichkeiten der Subnetmask verwendet?
255.255.255.0 ist doch nur ein Vorschlag, der kein Gesetz ist.
Vielmehr sollte die Subnetmask genau berechnet werden, dann gibt es ggF weniger Probleme.

Ich würde eine CPU im ersten und eine im zweiten Netz als Datenserver verwenden, dann müssen nur die zwei Verbindungen angepasst werden.
Ist preiswerter als zusätzliche Hardware, die auch gewartet werden muss.


bike
 
@Timäää
probier doch die Variante mit der Subnetzmaske aus, und wenn das nicht funktioniert, kannst Du immer noch zusätzliche Hardware einbauen.
 
Zurück
Oben