Hallo,

eine kurze Frage, ich möchte in einer CPU 414-3-DP ein Programm vorbereiten für welches E/A's anspricht ( sollen Profibusteilnehmer werden)
die noch nicht eingebaut sind.

Geht die CPU beim Ansprechen der nicht vorhandenen E/A's in STOP ?
Wenn ja, mit welcehm OB verhindere ich das ?

Ich muß das im laufendem Betrieb machen und das wäre nicht Ideal.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo goldi

wenn du das ganze schon mal parametrieren und einspielen willst, der aber erst noch nachgerüstet wird, dann pack den OB86.
Der meldete den Ausfall bzw. das fehlen einer Baugruppe am Bus/Rack (sprich auch wenn Karte fehlt).

Ansonsten pack Dir die OB's 82&83 noch rein!
Die fangen ebenfalls Störungen/Ausfälle an der Hardware ab!

[edit]
möööp ... das ist kein H-System? ... dann kannst du ehh die Hardware nur über stop einspielen ... anyway ... pack alles an Fehler-OB's rein was geht, kann nie schaden!
 
Danke erst mal,

ja, die Hardware wird erst eingespielt, wenn der Einbau der Teilnehmer stattfindet.

Zur Erklärung:
Da ich an vielen Bausteinen Änderungen gemacht habe muß ich diese einspielen und archivieren, damit ich mich nicht mit Änderungen
anderer überschneide, sonst fange ich von vorn an !

So, ich hab's jetzt drin (erst OB's) und es rennt nocht :ROFLMAO: !

Danke !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Denk dran:
die Fehler-OB´s fangen dir erstmal die Fehler ab und verhindern den STOP, wenn jedoch später im echten Betrieb mit allen Teinehmern ein wirklicher Fehler auftreten sollte, ist es angebracht, die Informationen in den Fehler-OB´s auch auszuwerten und darauf zu reagieren !;)
 