-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine CPU 414F-3 PN/DP (Adr: 192.168.11.9) und möchte diese mit einen Wachendorff Gateway Type 67507 (Modbus TCP Server nach Modbus RTU Master) verbinden. Die CPU soll Client sein, das Gateway Master. Im Gateway habe ich die Adresse 192.168.11.30 eingestellt, Port 502. Subnetz bei beiden gleich.
Das Gateway ist auf "Routing Mode" eingestellt. Über mein PG kann ich beide Adressen anpingen. Aber ich bekomme über die Kommunikationbausteine für die offenen Verbindungen kein Aufbau der Kommunikation zustande... der FB65 "TCON" gibt das "BUSY" Bit raus, Status "7002"! Liegt das an Eigenheiten vom Modbus TCP, das ich keine Verbindung bekomme? Zu 2 Scanner habe ich bereits Verbindungen, die laufen.. ["normales" TCP ;-)]
Gruß
Buck
ich habe eine CPU 414F-3 PN/DP (Adr: 192.168.11.9) und möchte diese mit einen Wachendorff Gateway Type 67507 (Modbus TCP Server nach Modbus RTU Master) verbinden. Die CPU soll Client sein, das Gateway Master. Im Gateway habe ich die Adresse 192.168.11.30 eingestellt, Port 502. Subnetz bei beiden gleich.
Das Gateway ist auf "Routing Mode" eingestellt. Über mein PG kann ich beide Adressen anpingen. Aber ich bekomme über die Kommunikationbausteine für die offenen Verbindungen kein Aufbau der Kommunikation zustande... der FB65 "TCON" gibt das "BUSY" Bit raus, Status "7002"! Liegt das an Eigenheiten vom Modbus TCP, das ich keine Verbindung bekomme? Zu 2 Scanner habe ich bereits Verbindungen, die laufen.. ["normales" TCP ;-)]
Gruß
Buck