Habt ihr Erfahrung mit einem PCS7 Standard für euer Werk? Bezüglich Hardware und Software?
Es geht darum möglichst einheitlich die Anlage zu gestalten.

Danke für Eure Anregungen.
 
Hallo,

weiss nicht genau was Du mit Standard meinst.

Also es gibt für die Hardware eine PCS7-Freigabeliste:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40632877

Wobei man für PCS7 eigentlich nur 400er CPUs verwenden sollte. Ausserdem gibts die Liste noch nicht für PCS7 v8 ?

Bei den neuen PCS7 Versionen gibts ne Bausteinbibliothek APL (Advanced Process Library) diese sollte man möglichst für alle Anlagenteile verwenden.

Ansonsten wenn man PCS7 in der Grundeinstellung belässt (speziell was die Visu betrifft, Meldefenster, Trendcontrol etc.) hat man eigentlich schon einen einigermassen einheitlichen Standard. In wie weit diese "PCS7 Regeln" aber jedem Beteiligten bekannt sind, ist fraglich... Viele Einstellungen werden aber eh im Multiprojekt vorgenommen und sind dann schon für alle Anlagenteile identisch...