Hallo allerseits,
ich habe derzeit mit einem Problem zu kämpfen. Habe hier eine neue unbenutzte CPU 319F-3PN/DP mit der Firmware Version 3.2 und einer 2MB Speicherkarte. Wenn ich jetzt die HW Config Laden will bekomme ich die Meldung: Die Systemdaten können nicht auf die Baugruppe ... der Station ... geladen werden. Wenn ich auf Details klicke bekomme ich die angezeigt das der SDB7 nicht geladen werden kann.
Benutze übrigens die Step7 v5.5.
Hoffe jemand hat eine Idee wie das Problem gelöst werden kann.
Freue mich auf Eure Beiträge.

Gruß DiX
 
Dann hast du eine Hardwarekonfiguration erzeugt die nicht auf die CPU geladen werden kann
Hast du in der Konfiguration die richtigen Komponenten in der richtigen Version ausgewählt?


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Die Artikelnummern und die Versionen stimmen alle überein. Habe jetzt auch nochmal eine neue Konfiguration mit nur der CPU drin erzeugt und das Problem bleibt aber bestehen.

Gruß DiX
 
Hallo,
hast du schon mal deine Konfiguration auf Konsistenz geprüft?
Also persönlich habe ich derzeit 17 dieser Steuerung in Bearbeitung, mit dem Unterschied das hier 8MB Karten im einsatz sind, und konnte alle 17 ohne Probleme laden. nutze S7 V5.5 ohne Service Packs. Ansonsten vielleicht mal hier hochladen das ganze.
Grüße der Pinke Panther
 
Hallo,
Die Artikelnummern und die Versionen stimmen alle überein. Habe jetzt auch nochmal eine neue Konfiguration mit nur der CPU drin erzeugt und das Problem bleibt aber bestehen.

Gruß DiX

Dann würde ich auf eine Leiche auf der Speicherkarte tippen.
Schon urgelöscht und! online alle Bausteine entfernt?


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Speicherkarte (MMC) ist für mich auch das wahrscheinlichste.
Vielleicht ist die MMC einfach nur defekt.

Probier mal folgendes:
MMC Sonderhandling formatieren:

CPU steht in Urlöschenanforderung: langsames Blinken Stopp-LED.9 Sekunden MRES bis Stopp leuchtet, loslassen und nochmals MRES. LED blinkt während Formatierung.

Vielleicht bekommst Du so die MMC wieder hin...
 
Das Projekt ist konsistent und Urgelöscht habe ich auch schon mehrmals. Online ist auch schon alles gelöscht was sich löschen lässt. Das hat aber alles nichts gebracht. Kann es vielleicht sein, das die Karte zu klein ist? Wovon ich eigentlich nicht ausgehen würde da nur 12 Teilnehmer am Profinet projektiert sind.
 
Das Formatieren geht ja nur wenn die CPU dies anfordert was leider nicht der fall ist. Die Stop LED leuchtet dauerhaft.
Hatte eben die CPU eine Weile ausgeschaltet und gerade wieder ein. Habe 4 Meldungen im Diagnosepuffer
1: STOP: Backup-Pufferinhalt inkonsistent (kein Run Übergang)
2: STOP durch CPU Speicherverwaltung
3: Urlöschanforderung wegen Speichertausch
4: Urlöschen durchgeführt

Ich werde mal versuchen eine neue Speicherkarte zu organisieren.

Wenn noch jemand eine Idee hat dann würde ich die trotzdem gerne lesen.

Gruß DiX
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du ein Field PG oder einen USB-Prommer (Siemens) zur Verfügung hast, damit kann man eine MMC auch löschen.

Edit:

Wegen der Speicherkartegröße: 2 MB sollten zumindest für eine Konfiguration ohne Netzteilnehmer reichen. Bei 12 Profinetteilnehmern wäre ich mir nicht mehr so sicher, weil irgendwo habe ich mal gelesen, das Siemens da die 8MB-Karte als Minimum vorgibt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Formatieren geht ja nur wenn die CPU dies anfordert was leider nicht der fall ist. Die Stop LED leuchtet dauerhaft.
Hatte eben die CPU eine Weile ausgeschaltet und gerade wieder ein. Habe 4 Meldungen im Diagnosepuffer
1: STOP: Backup-Pufferinhalt inkonsistent (kein Run Übergang)
2: STOP durch CPU Speicherverwaltung
3: Urlöschanforderung wegen Speichertausch
4: Urlöschen durchgeführt

Ich werde mal versuchen eine neue Speicherkarte zu organisieren.

Wenn noch jemand eine Idee hat dann würde ich die trotzdem gerne lesen.

Gruß DiX

Und nach dem Urlöschen kannst du die CPU nicht auf run setzen?
Ohne irgend etwas zu übertragen?
Wenn das geht, dann psst etwas mit deiner Hardwareprojektierung nicht zusammen.


bike
 
Und nach dem Urlöschen kannst du die CPU nicht auf run setzen?
Ohne irgend etwas zu übertragen?
Wenn das geht, dann psst etwas mit deiner Hardwareprojektierung nicht zusammen.


bike

@Bike, Du bist genial. Nach dem Urlöschen passt etwas mit der Hardwareprojektierung nicht zusammen, die der TE noch gar nicht geladen hat!? :rolleyes:

Nein bike, eine defekte Speicherkarte passt wohl eher zu dem Bild.


Edit: Ich musste es jetzt 5 mal lesen, bis ich es jetzt endlich verstanden habe, was Du meist - nehme erst mal das zurück.

Aber ich habe den TE schon so verstanden, das die CPU urgelöscht nicht startet. Darum erschien mir Dein Beitrag mehr als suspekt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte das gleiche Problem/die gleiche Meldung bei einer IM151-8F PN/DP CPU... Nach Recherche im Internet und in diesem Forum bin ich dann auf die Speicherkarte aufmerksam geworden...
Es hat tatsächlich jemand geschafft diese FALSCH HERUM einzustecken!!! rofl und ich suche mir nen Wolf
 
Das Problem war das die Speicherkarte Defekt ist. Glücklicherweise lies sich ein Original PG auftreiben in dessen Kartenleser die Karte nichtmal erkannt wurde. Mit einer anderen Karte ebenfalls 2 Mb groß lies sich das komplette Projekt auf die CPU Laden. Die erste Karte geht zurück an den Hersteller. Scheint ja eine gute Qualität zu sein wenn die Karte direkt aus der Ovp schon Defekt ist.

Trotzdem danke für die zahlreichen Beiträge

Gruß DiX
 