4-20mA auf einer Klemme bei einem Messumformer zu einer AI8x12?

babylon05

Level-1
Beiträge
180
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

was muss ich denn in der AI8x12Bit einstellen, wenn ich einen Messumformer habe, den ich über das SPS Netzteil mit 24VDC und 0VDC versorge.
an einer Klemme gibt er mir die Feuchte in 4-20mA aus. Und wie muss ich es zur AI Karte verkabeln, normalerweise benötigt man doch immer eine hin und Rückleitung von der AI Karte.

mfg
babylon05
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Masseanschluss der AI-Karte (M-) wird auf die Masse der Stromversorgung gelegt, der Analogausgang des Fühlers kommt einfach an den Analogeingang (M+). In Step7 musst du dann einen 4-Draht Messumformer (4DMU) auswählen.

Hättest du einen Zweidraht-Messumformer, dann würde der seine Energie aus der Stromschleife beziehen.

Siehe auch hier: http://support.automation.siemens.c...ib.csFetch&nodeid=17473608&forcedownload=true
 