Hallo,
wir haben in einer Anlage (erfüllt mehrere Dosier- und Mischaufgaben) eine CPU315-2DP (6ES7315-2AG10-0AB0).
In der S7 verbaut sind...
1x CPU315-2DP (1 Profibus-Segment für 2 Visualisierungen)
1x CP340 (PtP)
1x CP342-5 (1 Profibus-Segment mit Anlagen-Peripherie, u.a. ASi-Slave)
1x CP343-1 Lean (Anbindung an Leitrechner)
Div. Digitale und Analoge Baugruppen
1x Erweiterungsgerät
Die Anlage soll nun in relativ großem Umfang erweitert werden - Programmaufwand ca. 50% zusätzlich.
Die 315-2DP stößt hier an die Grenzen...
- CPU-Zykluszeit für laufenden Prozess zu groß
- S5-Timer gehen zur Neige (IEC-Timer sind schon im Einsatz, aber fressen zu viel Zykluszeit)
uuu.
Ich würde gerne auf die CPU317-2DP upgraden (6ES7317-2AK14-0AB0).
Sie dürfte für die benötigten Aufgaben mehr als ausreichend sein, auch für zukünftige kleinere Erweiterungen.
Habe bisher noch keine 317er eingesetzt.
Sind bei der Umstellung irgendwelche Probleme zu erwarten?
Profibus-Umlaufzeit? etc.
Bzgl. Hardware-Konfig... wie stelle ich am besten mit möglichst wenig Aufwand um?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß
wir haben in einer Anlage (erfüllt mehrere Dosier- und Mischaufgaben) eine CPU315-2DP (6ES7315-2AG10-0AB0).
In der S7 verbaut sind...
1x CPU315-2DP (1 Profibus-Segment für 2 Visualisierungen)
1x CP340 (PtP)
1x CP342-5 (1 Profibus-Segment mit Anlagen-Peripherie, u.a. ASi-Slave)
1x CP343-1 Lean (Anbindung an Leitrechner)
Div. Digitale und Analoge Baugruppen
1x Erweiterungsgerät
Die Anlage soll nun in relativ großem Umfang erweitert werden - Programmaufwand ca. 50% zusätzlich.
Die 315-2DP stößt hier an die Grenzen...
- CPU-Zykluszeit für laufenden Prozess zu groß
- S5-Timer gehen zur Neige (IEC-Timer sind schon im Einsatz, aber fressen zu viel Zykluszeit)
uuu.
Ich würde gerne auf die CPU317-2DP upgraden (6ES7317-2AK14-0AB0).
Sie dürfte für die benötigten Aufgaben mehr als ausreichend sein, auch für zukünftige kleinere Erweiterungen.
Habe bisher noch keine 317er eingesetzt.
Sind bei der Umstellung irgendwelche Probleme zu erwarten?
Profibus-Umlaufzeit? etc.
Bzgl. Hardware-Konfig... wie stelle ich am besten mit möglichst wenig Aufwand um?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß