    Hab soeben am eigenen Leib einen sehr ärgerlichen Bug im Webserver der S7-1200 gefunden.
    Ein Aufruf der folgenden Seite ohne Parameter verursacht einen Firmware-Crash und versetzt die CPU in den Zustand DEFEKT:

    Es macht keinen Unterschied, ob man eingeloggt ist oder nicht.
    Ein weiterer Grund, warum eine SPS immer in ein abgeschottetes Netzwerk gehört.

    (entgegen anders lautender Meinungen kann man die SPS auch per Netzwerk zurücksetzen, wenn sie im DEFEKT-Zustand ist - allerdings nur über den Umweg eines Werksresets (Online&Diagnose -> Funktionen -> Rücksetzen auf Werkseinstellungen, nicht den MRES-Button!; erspart im Zweifel einen physikalischen Reset falls man nicht vor Ort ist).
    Geändert von leoluk (12.04.2012 um 21:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-1200: SPS ohne Passwort per Webinterface crashen  

  2. #2
    Registriert seit
    05.01.2011
    Ort
    Velbert
    Beiträge
    49
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    was meinst du genau mit einem "Abgeschotteten netzwerk"
    Geändert von B4D_Dr1ft (13.04.2012 um 09:01 Uhr)

  3. #3
    leoluk ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.04.2012
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ein Netzwerk das nicht von außen erreichbar ist. Ich sehe immer wieder PLCs die aus Bequemlichkeitsgründen vom Internet aus direkt erreichbar sind.

  4. #4
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Das kenne ich auch.
    Hat aber den Vorteil das man mal schnell am Touchpanel was googeln kann

  5. #5
    leoluk ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.04.2012
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Solange das Automatisierungsnetzwerk ein NAT-Gateway nach außen hat ist das ja nicht weiter tragisch.
    Nur Zugriff von außen sollte man eben lieber keinen freigeben (oder nur per VPN).

    Soweit jedenfalls die Erfahrung

    (wie kann Siemens bitteschön einen solchen gravierenden Fehler übersehen?!)

  6. #6
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von leoluk Beitrag anzeigen
    (wie kann Siemens bitteschön einen solchen gravierenden Fehler übersehen?!)
    Was sagt Siemens denn dazu? Du hast den Fehler doch sicherlich bei Siemens gemeldet.

  7. #7
    leoluk ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.04.2012
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja. Bisher keine Antwort. Ich muss auch noch überprüfen, ob der Fehler auch in der neuesten Firmware auftritt (ein Update steht noch aus).

Ähnliche Themen

  1. PT100 über Webinterface
    Von Johannes F im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 12:00
  2. crash hat Geburtstag
    Von Manfred Stangl im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 22:14
  3. Dem Crash sein Geburtstag
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 22:30
  4. SPS zum Messen und Steuern mit Webinterface
    Von Beatzler im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 17:39
  5. Crash Eddie Stunts
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 01:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •