Hallo,

hat das schon einer hinbekommen?
Mein KTP will einfach nicht die Zeit von der 300er übernehmen...

In der SPS liegt eine Variable DATE_AND_TIME in nem DB, diese läst sich auch problemlos symbolisch an den Bereichzeiger anbinden.
Die selbe Verbindung wie bei den restlichen variablen ist eingestellt.

Mehr gibts da doch nicht zu tun, oder?
Also bisher, und früher,... da ging das noch total einfach.

Habe auch alternativ zu der DATE_AND_TIME schon einen Struct versucht der nur die von KTP benötigten 6 byte enthielt - ging auch nicht...
 
Ich kann zwar jetzt nichts zur Lössung beitragen, aber Siemens schwört doch das die Bedienung von TIA leichter und Intuitiver sein soll.
Wenn jetzt nicht mal ein gestandener Programmier einfache Sachen wie Zeiten anbinden, nicht hinbekommt, Prost Mahlzeit Siemens.
 
Hmm also der Date-and-Time ist am Ende des dB, habe jetzt noch ein dword mit 0 drangebet. Ohne Erfolg.
Versuche es später nochmal mit struct, der Date-and-Time hat ja 8 Byte. Vielleicht stören die ms hinten drin...

Danke mal soweit!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem struct der nach den 6 Bytes für Jahr,Monat,Tag,Stunde,Minute und Sekunde hinten noch 6 Bytes mit 0 hatte ging's. Da darf also nix drinn sein, mein probl waren wohl die Millisekunden ausm Date-and-Time...