Hallo Mario.
Hier habe ich 'mal das Unterprogramm aufgeschrieben.
Unterprogramm "SDAnlauf1"
Netzwerk 1 Rückmeldung Dreieck-Betrieb Motor1
Wenn das Netz-Schütz K11 von Motor 1 eingeschaltet ist und das Dreieck-Schütz K12 von Motor 1 eingeschaltet ist, dann wird der Merker RunM1 gesetzt.
HINWEIS:
Der Merker RunM1 muss hier in Netzwerk 1 gesetzt werden, damit dieses Unterprogramm einen Zyklus länger durchlaufen wird und dadurch die abgelaufene Zeit des Zeitglieds K12T wieder auf 0 gesetzt wird.
LD K11
U K12
S RunM1, 1
Symbol | Adresse | Kommentar |
K11
| A0.0
| Motor1 Netz-Schütz
|
K12
| A0.1
| Motor1 Dreieck-Schütz
|
RunM1
| M1.0
| Motor1 ist in Dreieck-Betrieb
|
Netzwerk 2 Einschaltung Stern-Schütz Motor1
Wenn das Netz-Schütz K11 von Motor 1 ausgeschaltet ist und das Dreieck-Schütz K12 von Motor 1 ausgeschaltet ist, dann wird das Stern-Schütz K13 von Motor 1 eingeschaltet und in Selbsthaltung gebracht.
LDN K11
UN K12
S K13, 1
Symbol | Adresse | Kommentar |
K11
| A0.0
| Motor1 Netz-Schütz
|
K12
| A0.1
| Motor1 Dreieck-Schütz
|
K13
| A0.2
| Motor1 Stern-Schütz |
Netzwerk 3 Zeitverzögerung Netz-Schütz Motor1
Wenn das Stern-Schütz K13 von Motor 1 eingeschaltet ist, dann wird ein Zeitglied gestartet, das nach Erreichen der eingestellten Zeit das Netz-Schütz K11 von Motor 1 einschaltet und in Selbsthaltung bringt.
LD K13
TON K11T, 10
Symbol
| Adresse
| Kommentar
|
K11T
| T37
| Motor1 Einschaltverzögerung Netz-Schütz
|
K13 | A0.2 | Motor1 Stern-Schütz |
Netzwerk 4 Einschaltung Netz-Schütz Motor1
Wenn das Zeitglied K11T die eingestellte Zeit erreicht hat, wird das Netzschütz K11 von Motor 1 eingeschaltet und in Selbsthaltung gebracht.
LD K11T
S K11, 1
Symbol
| Adresse
| Kommentar
|
K11
| A0.0
| Motor1 Netz-Schütz
|
K11T
| T37
| Motor1 Einschaltverzögerung Netz-Schütz
|
Netzwerk 5 Anlaufzeit Motor1
Wenn das Netz-Schütz K11 von Motor 1 eingeschaltet ist und das Dreieck-Schütz K12 von Motor 1 NICHT eingeschaltet ist, dann wird ein Zeitglied gestartet, das nach Erreichen der eingestellten Zeit das Stern-Schütz K13 von Motor 1 abschaltet.
LD K11
UN K12
TON K12T, 100
Symbol
| Adresse
| Kommentar
|
K11
| A0.0
| Motor1 Netz-Schütz
|
K12 | A0.1 | Motor1 Dreieck-Schütz |
K12T
| T38
| Motor1 Anlaufzeit Stern
|
Netzwerk 6 Abschaltung Stern-Schütz Motor1
Wenn das Zeitglied K12T die eingestellte Zeit erreicht hat, wird das Stern-Schütz K13 von Motor 1 abgeschaltet.
LD K12T
R K13, 1
Symbol
| Adresse
| Kommentar
|
K12T
| T38
| Motor1 Anlaufzeit Stern
|
K13
| A0.2
| Motor1 Stern-Schütz
|
Netzwerk 7 Einschaltung Dreieck-Schütz Motor1
Wenn das Zeitglied K12T die eingestellte Zeit erreicht hat und das Netz-Schütz K11 von Motor 1 eingeschaltet ist und das Stern-Schütz K13 von Motor 1 ausgeschaltet ist, dann wird das Dreieck-Schütz K12 von Motor 1 eingeschaltet und in Selbsthaltung gebracht.
LD K11
UN K13
U K12T
S K12, 1
Symbol
| Adresse
| Kommentar
|
K11
| A0.0
| Motor1 Netz-Schütz
|
K12
| A0.1
| Motor1 Dreieck-Schütz
|
K12T
| T38
| Motor1 Anlaufzeit Stern
|
K13
| A0.2
| Motor1 Stern-Schütz
|
Die Abschaltung der Netz- und Dreieck-Schütze erfolgt im Unterprogramm "Nachlauf1", falls erforderlich im Hauptprogramm bei Fehlern oder so.
Die explizite Rücksetzung der Zeiten von T37 und T38 erfolgt im Hauptprogramm, sofern der Motor gerade in Stern-Betrieb anläuft und währendessen eine Fehler auftritt oder vorsätzlich abgeschaltet wird.
Da kann doch eigentlich nichts nach hinten losgehen, oder?
VG Carsten