Frage zu S5 Koordinatorbaugruppe 923C mit nur einer CPU 928 B

sob

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben eine Anlage mit folgenden Aufbau.
S5-135U: Koordinator 923U + CPU 928 B + 6ES5 432-4UA12 + WF 705 + CP 1430 TF + CP 5431 + AS IM308C

Nach einem Spannungsausfall läuft die CPU bei Spannungswiederkehr nicht selbstständig an obwohl diese entsprechnend konfiguriert ist.
Nach langer Suche vermuten wir nun dass dies an der Koordinatorbaugruppe 6ES 5923-3UC11 liegen muss.
Ist komisch dass diese Koordinatorbaugruppe bei nur einer CPU eingebaut wurde.

Wenn ich aber die Baugruppe (923 C) im spannungslosen Zustand ziehe und dannach das Rack wieder einschalte gehen die LED´s alller Baugruppen in diesem Rack kurz an und dann sofort wieder aus.
Woran kann das liegen?

Was muss hier konfigueriert werden denn im Handbuch der Koordnatorbaugruppe ist über den 1-CPU-Betrieb nichts beschrieben?
Oder muss beim Ausbau der 923 C an dieser Stelle eine anderes Modul gesteckt werden.

Ich weiß die S5 Komponenten sind längst abgekündigt aber ich weiß nicht wer mir hierbei weiterhelfen könnte.

Besten Dank vorab!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wie stehen die DIP-Schalter S1, S2 und S3? Ich meine auf der Frontplatte. Ist die Brücke EP 61 offen? Es kann sein, dass die Baugruppe als PG_Multiplexer und nicht als Koordinator eingestellt ist.
 
In den USTACK/BSTACK stand gestern nichts drinnen.

DIP Schalter:
S1: 1 = 1 = Aus, 2 = Aus, 3 = Ein, 4= Ein, 5 = Aus, 6 = Aus
S2: 1 = 1 = Aus, 2 = Aus, 3 = Ein, 4= Aus, 5 = Ein, 6 = Aus
S3: 1 = 1 = Ein, 2 = Ein, 3 = Ein, 4 bis 8 = Aus

Auf der Steckkarte sind keine Jumper Brücken etc. zu finden.
Dort sind nur ein 8 poliger DipFix-Schalter mit dem Aufdruck 0-224 zu finden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anhand der Schalterstellung ist dein Koordinator auf alle Fälle für 2 CPUs projektiert S1.3 und S1.4
Die Schalter 2.x geben die Basisadresse zum Muxen vor
Die Schalter 3.x sagen welche Baugruppe über die PG-SS des Koordinators über welche Adresse erreichbar ist.

Sieht so aus als wäre mal eine CPU entfernt worden, nun kann der Koppelbereich oder eine Kacheladressierung in der noch vorhandenen CPU noch programmiert sein. Deshalb muss die angesprochenen Baugruppe sprich der Koordinator auch noch stecken.
Der Kopplemerkerbereich war doch über den DB1 parametriert?