Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15

Thema: AG 115U CPU945

  1. #1
    Registriert seit
    18.02.2005
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Haben hier die o.g. CPU. Seh ich das richtig, das man bei der Kiste, die S-Merker nicht indirekt adressieren kann??

    Beispiel:
    B MW 200
    U S 0.0
    U M1.0
    SPB =m001


    Also wenn das wirklich so ist, is das echt dreck....

    will nämlich ca. 70 Störungen in einem FB auswerten. Die Störungen sind kreuzdiequer verteilt. Also nicht alle immer in einem SW.
    So wie ich das sehe muß ich wohl alle Störungen nach und nach in DW´s transferieren, oder hat jemand ne bessere Idee??
    Mit ner 928er 135u würde es gehn, zumindest aufm Simulator....
    aber ich denke nicht das mein Arbeitgeber dafür noch Geld rausschmeißt.
    Bzw. is die Frage ob das so ohne weiteres geht, die 945er gegen ne 928er
    zu tauschen, auf dem selben Baugruppenträger. Und vor allem was dann für Änderungen am Programm nötig wären..??
    Zitieren Zitieren AG 115U CPU945  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Auch wenn es jetzt wie Werbung klingt:

    In unserer S5-Programmiersoftware ACCON-PG (Demo unter www.deltalogic.de downloadbar, für Test vollkommen ausreichend) haben wir die Möglichkeit der CPU-spezifischen Befehlsprüfung integriert. Einfach CPU-Type einstellen und losprogrammieren. Wenn der Befehl auf dieser CPU nicht verfügbar ist oder der verhandene Befehlsbereich überschritten wird, wird ein Warnhinweis angezeigt. Es lassen sich auch komplette Projekte oder selektierte Bausteine in einem Prüflauf gegen eine spezielle CPU testen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #3
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Es gibt da wohl noch mehr Einschränkungen bei den S-Merkern.

    http://support.automation.siemens.co...=cseus&query2=

    Hier das Tabellenbuch zur CPU

    http://support.automation.siemens.co...age=1&view=new

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2004
    Beiträge
    273
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo dna909,

    zu der Frage nach dem Austausch der CPU kann ich nur sagen geht leider nicht. Die CPU 928b ist für eine 135U und die 945 für eine 115U.
    Die Baugruppenträger sind einfach unterschiedlich.

    Markus

  5. #5
    Registriert seit
    18.02.2005
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Stellt sich aber die Frage inwiefern, das Programm mit recht komplexen Steuerungen umgehen kann?? Wir haben einiges an Peripherie dranzuhängen, sprich CP´s, Interbus etc...

    Im Moment würde ich es doch bevorzugen, das Problem erstmal auf der alten CPU zu lösen.

    Trotz alledem stellt sich halt die Frage, ob ich ne 928er auf dem alten Baugruppenträger inklusive der alten Peripherie verwenden kann??

    Das Problem betrifft ja sowohl Hard als auch Software ...

    Danke trotzdem für den Vorschlag!

    Bin immer für Ideen offen )

    Mfg

    Guido

  6. #6
    Registriert seit
    18.02.2005
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @seeba

    Jo, hätt ich hingeschrieben das wir ne UA12 bzw. UA13 haben, hätteste Dir den Eintrag evtl. auch gespart ) Aber danke trotzdem

    Mit den geraden Adressen is ja ne alte Sache, das kann je nach Firmwarestand auch bei B MW bzw. B DW auftreten.

    Mfg

    Guido

  7. #7
    Registriert seit
    18.02.2005
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @SPSMarkus

    Danke...obwohl das sch.. ist


    Mfg

    Guido

  8. #8
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dna909
    @seeba

    Jo, hätt ich hingeschrieben das wir ne UA12 bzw. UA13 haben, hätteste Dir den Eintrag evtl. auch gespart ) Aber danke trotzdem

    Mit den geraden Adressen is ja ne alte Sache, das kann je nach Firmwarestand auch bei B MW bzw. B DW auftreten.

    Mfg

    Guido
    Tut mir leid, ich wollte nur helfen. Bin leider etwas zu jung für die S5 Welt.

  9. #9
    Registriert seit
    18.02.2005
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wenn man den Baugruppenträger tauschen würde, gegen den für ne 928er, kann man dann die alte Peripherie weiterverwenden???

    Wir haben ne VIPA CP143+, 1 oder 2 CP524 und eine Phoenix Interbusanschaltbaugruppe DCB/T


    Wobei es bald besser wär evtl. auf S7 umzuschwenken!?!

    Aber das alles nur wegen einer ollen LED-Anzeige??

  10. #10
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von dna909
    Beispiel:
    B MW 200
    U S 0.0
    U M1.0
    SPB =m001
    ...hat jemand ne bessere Idee??
    ...wegen einer LED-Anzeige..
    Was willst du genau tun? Wie soll die LED-Anzeige arbeiten? Nummer einer Störung anzeigen? Text? Immer die letzte Störung? Oder die mit der höchsten Priorität? Oder durchlaufend? Weiterschaltend?
    Was ich nicht verstehe: Wenn die S-Merker kreuz und quer verstreut sind, warum sollte es dann vorteilhaft sein sie über B MW und eine Nummer im Merkerwort zu adressieren?
    Zitieren Zitieren Re: AG 115U CPU945  

Ähnliche Themen

  1. S5 CPU945 115U Flashkarte beschreiben
    Von huggy im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 17:33
  2. Anbindung MP370 an CPU945
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 14:53
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 16:44
  4. S115u Cpu945
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 20:17
  5. Biete CPU945
    Von Markus im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 09:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •