Hallo zusammen,

ich suche nach einer Möglichkeit, eine alte Anlage mit S5 Steuerung (6ES5-943-7UB11) an einen PC anzuschliessen. Aktuell ist im PC ein CP5614 drin, an der S5 ist noch ein IM308-C. Auf dem PC läuft ein OPC-Server. Im OPC-Server sind 100 Eingangsbytes und 100 Ausgangsbytes angelegt, die ich vom PC aus lese bzw beschreibe.

Da ich die S5-Seite absolut nicht antasten möchte, schwebt mir vor eine CPU S7 315-2 PN/DP zwischenzuschalten, um diese die Kommunikation mit der S5 (über das IM308-C) erledigen zu lassen. Ich dachte mir dann, dass die S7 Daten aus zwei Bausteinen zur S5 rüberschiebt und andere Daten abholt (natürlich auch genau in dem Bereich, den vorher der CP5614 angesprochen hat.
Kommunikation zwischen S7 und PC ist dann kein Problem.

Ich habe hier im Forum schon einiges gefunden, was aber nur die Anschaltung anderer Baugruppen ET200 oder so betraf.

Kann ich sozusagen meine Kommunikation des CP5614 durch die S7 ersetzen? Hat da jemand Erfahrung in dieser Richtung?

Gruss

Andy_L
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ich auch schon darüber nachgedacht.
Aber wir versuchen gerade historisch gewachsenen Wildwuchs mit verschiedenen Zugriffen zu bereinigen und die Software auf dem PC soll letztendlich mit drei Anlagen kommunizieren, zwei davon haben bereits eine S7 mit CP343-1 Lean. Für die Kommunikation mit der S7 verwenden wir eine Komponente, die möglichst überall zum Einsatz kommen kann.

Das ist der Grund, warum für uns die S7 angenehmer wäre als eine andere Lösung.
Trotzdem Danke für den Vorschlag!
 
"Da ich die S5-Seite absolut nicht antasten möchte"

Wie Lars schon vorgeschlagen hatte ein "S5-Lanmodul" auf die PG-Schnittstelle gesteckt und schon kann man auf alle Bereiche der S5 zugreifen ohne das Proramm ändern zu müßen.

Gruß
Joe


 
Wenn ich das als abgetrenntes Projekt hätte, dann würde ich das wahrscheinlich auch mit einem S5-Lanmodul machen.

Aber ich habe halt das Problem, dass es noch zwei weitere Anlagen gibt. Und die gleiche Software auf dem PC soll an allen drei Anlagen laufen. Da wäre es eben ungünstig wenn ich auf unterschiedlichen Wegen mit der SPS kommuniziere.

Vielleicht hatte ich es etwas unglücklich formuliert, ich wollte in erster Linie wissen ob jemand schon mal eine S5 mit einer S7 gekoppelt hat.

Gruß

Andy_L
 