Anbindung eines Partikelmonitors per Modbus an eine S7-300

4nD1

Level-2
Beiträge
497
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Ich will einen Partikelmonitor an eine S7-300 anbinden. Der Monitor gibt im ModBus RTU Format die daten raus. Ist es möglich diese in der S7 zu verarbeiten? Und wie gehe ich da am besten vor? Hoffe ihr könnt mir helfen
 
Hallo,
also eine direkte Kommunikation wird wohl so ohne weiteres nicht funktionieren,
gute Erfahrung habe ich mit Deutschmann Schnittstellenumsetzern gemacht, die gibt es sowohl für MPI als auch für PB.
Beim MPI Umsetzer wird die Kommunikation über Datenbausteine gemacht ( ein Sende DB und ein Empfangs DB ).
Es gibt auch hier mit Sicherheit noch mehr Anbieter, wie es aber bei denen aussieht weiß ich nicht.
Ich schreibe eine Datenanforderung in den Sende DB und bekomme die Antwort in den Empfans DB.

http://www.jumo.de/attachments/JUMO/attachmentdownload?id=2856&filename=b70.3570.2d.pdf

den Link hatten wir zwar schon finde das Handbuch aber sehr gut, gerade was den Telegrammaufbau angeht.

gruß Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Thema Modbus und S7 gibt´s hier im Forum massig Threads - einfach mal danach suchen.

Es gibt von Siemens einen ladbaren Modbus Master bzw. Slave Treiber für den CP341 - der ist allerdings nicht ganz billig. --> Link

Weitere Infos und evtl. Alternativen findest du hier: Link
 
alternativ gibt's auch noch andere Schnittstellenwandler:
http://www.anybus.de/

Was ist das für ein Partikelmonitor? Der letzten, den ich in der Hand hatte, konnte nur Modbus ASCII, behauptete aber er wäre Modbus konform obwohl er kein RTU konnte.
 
Oder du nimmst ein HMI mit Modbus und S7 300 Schnittstelle / Treiber und überträgst die Daten darüber. Dann hast du auch gleich ein HMI.
 