Power Modul SF Leuchte geht nicht aus!

Tommy843

Level-1
Beiträge
147
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mal wieder ein Poblem. Ich habe nur den Hauptschalter ausgemacht und stehe jetzt vor dem Problem, das mir ein Power Modul eine rote LED anzeigt. Ich habe bereits die Steckkarte an einen anderen Platz gesteckt, und siehe da, sie ist funktionstüchtig.

Hier das zugehörige Bild:


PM SF Fehler.jpg

Ich bin ratlos und mit meinem Latein an Ende. Wie oft hab ich früher an anderen Maschinen den Hauptschalter umgestellt und hatte nie Probleme. Das war aber keine Siemens Steuerung. Es ist eine Siemens ET200s, wer weiß was?

Notaus ist nicht quittierbar, weil das Signal von der SPS fehlt. Es liegt wirklich nur an der SPS!

MFG
 
In Meldung 5 wird der OB82 aungefordert, da der voraussichtlich nicht in der CPU ist, geht diese auf Stop!

Was steht denn als Hilfetext in Meldung 6 (Baugroppe gestört oder Wartung erforderlich)?

Bei einem Powermodul würd ich jetzt auf eine fehlende 24V-Spannung tippen! Ist das Deine Spannung hinterm NOT-AUS / Sicherheit?

Im Hardwaremanager unter dem Powermodul / Parameter, kannst Du den Diagnosealrm für fehlende Spannungen ausschalten!
 
Besser wäre den Problem zu finden und beheben.

Es muss ja nicht immer ein Problem sein, Jesper!

Spannungen, z. B. Schütze hinterm Not-Aus, musst Du auch bei Ansteuerung über die SPS von der Versorgung trennen. Am einfachsten über ein Powermodul und das muss dann nicht zwangsweise einen Alarm auslösen!
 
In Meldung 5 wird der OB82 aungefordert, da der voraussichtlich nicht in der CPU ist, geht diese auf Stop!

Was steht denn als Hilfetext in Meldung 6 (Baugroppe gestört oder Wartung erforderlich)?

Bei einem Powermodul würd ich jetzt auf eine fehlende 24V-Spannung tippen! Ist das Deine Spannung hinterm NOT-AUS / Sicherheit?

Im Hardwaremanager unter dem Powermodul / Parameter, kannst Du den Diagnosealrm für fehlende Spannungen ausschalten!

Ja, da steht "Baugruppe gestört oder wartung erforderlich"!

Ja, das Power Modul wird mit der Spannung vom Not-Aus Relais angesteuert. Da das nicht durchschaltet, geht's halt auch net. Das mit dem OB 82 finde ich auch misteriös. Warum wird der auf einmal angefordert?! Das hat die ganze Zeit problemlos funktioniert.
 
Tommy,

1. was steht als "HILFETEXT" zu Meldung 6 ("Baugroppe gestört oder Wartung erforderlich" - Spaßvogel, das hab ich auch gelesen!)?

2. Im Hardwaremanager unter dem Powermodul / Parameter, kannst Du den Diagnosealrm für fehlende Spannungen ausschalten! Ist der Haken gesetzt?
2a. Wenn ja, gab es vielleicht nen anderen technischen Defekt, der Dir 24V vor Not-Aus (evtl. auch über einen Kurzschluß) auf Deinen Sicherheitskreis gelegt hat? Kurz Deine Sicherheit überbrückt hat?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht immer, da hast du recht.
Vielleicht ist das Problem das den SPS ist innerhalb von Quittier-Kreis von den Not-Aus Relais.

Oh sorry Leute, ich habe was falsches geschrieben. Das Not-Aus Relais zieht an, das Problem ist aber, dass der Ausgang, der zum quittieren notwendig ist nicht schalten kann, weil eben das PM Modul dazwischen hängt und somit das Quittierrelais nicht anziehen kann.

Dadurch schaltet einer der Schließer Kontakte des Not-Aus Relais nicht die notwendige Versorgung für die Eingänge frei!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da Du vermutlich keinen OB82 eingespielt hast, macht die CPU das was sie in so einem Fall tun soll -> in den STOP gehen.

Wenn Du den OB82 (auch leer) einspielst, dann läuft die CPU weiter!
 
Tommy,

1. was steht als "HILFETEXT" zu Meldung 6 ("Baugroppe gestört oder Wartung erforderlich" - Spaßvogel, das hab ich auch gelesen!)?

2. Im Hardwaremanager unter dem Powermodul / Parameter, kannst Du den Diagnosealrm für fehlende Spannungen ausschalten! Ist der Haken gesetzt?
2a. Wenn ja, gab es vielleicht nen anderen technischen Defekt, der Dir 24V vor Not-Aus (evtl. auch über einen Kurzschluß) auf Deinen Sicherheitskreis gelegt hat? Kurz Deine Sicherheit überbrückt hat?

Ja der Haken ist gesetzt, aber ich kann jetzt nicht 100pro versichern, das ich die HW konfig nochmal übertragen habe. Wenn ich das teste nächsten Montag, schreib ich auch gerne den Hilfetext nochmal dabei.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine leere OB82 habe ich immer.
Warum leer ? Weil OB82 kommt wenn das Problem kommt, und auch wenn das Problem verschwindet. Wenn man mit OB82 eine Alarm auslöst dann hat man auch falsche Alarme wenn das Problem verschwindet.
Ich vermute das man dies irgendwie filtrieren kann, aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
 
Also wenn ich euch nicht hätte, wäre ich definitiv aufgeschmissen.
Ich kam doch noch dazu nochmal das mit dem OB82 zu versuchen und habe gleichzeitig den Haken bei "Diagnose bei Spannungsfehlern" gesetzt. Auf einmal lief die Kiste wieder. Natürlich kam ich nicht dazu das Problem zu differenzieren ob das jetzt wirklich an beiden lag oder nur an einer der beiden Besonderheiten. Mach ich vielleicht nächsten Montag.

Das Problem mit dem OB 82 hab ich aber immernoch nicht verstanden. Die CPU besitzt normalerweise keinen Baustein dieser Sorte, benötigt ihn dann aber trotzdem? Kann da einer mal was zu sagen?

MFG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der OB 82 Wird bei bestimmten Fehlern (zB Diagnosealarm einer Baugruppe) aufgerufen.

Ist dieser in der CPU, wird er abgearbeitet, dann gehts normal im Zyklus weiter.
Die den Aufruf verursachende Baugruppe liefert Diagnosemeldungen an die CPU, diese können im OB82 ausgewertet werden. (nur 1 Zyklus!, also gegebenenfalls in diesem Zyklus woanders hinspeichern!)

Ist der OB82 nicht in der CPU, geht die CPU in STOP.
 
Fehler-OB's brauchst Du definitiv nicht, wenn Du auf Fehler nicht reagieren willst und die CPU in STOP laufen lassen willst. Innerhalb eines Fehler OB's kannst auch ein kleines (oder größeres) Programm schreiben, um auf Fehler reagieren zu regieren und z.B. eine Anlage oder eine Schritkette (wenn noch möglich) gezielt runter zu fahren, bevor Du dann die CPU mittels STOP-Befehl anhälts. Oder Du kannst erst noch wichtige Info's retten bevor der STOP eintritt.
 