Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 9 of 9

Thread: astabile Kippstufe

  1. #1
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich grüße euch!

    Ich habe das Problem, das ich für ein Schulprojekt, eine Schrankensteuerung programmieren muss.

    Da ich möchte, das die Leuchtmelder bei der Ampel blinken, würde ich das gerne mit ner astabilen Kippstufe machen. Leider lässt mich mein Gedächtnis bei dieser Geschichte im Stich.

    Kann mir mal bitte kurz jemand zeichnen, wie die astabile Kippstufe als FUP aussieht? Ich glaub das war mit 2 Timern gekoppelt oder so. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!

    Schonmal Danke im Vorraus!

    Gruß,
    civilcrucher
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: astabile Kippstufe  

  2. "Blinker... darauf muss man erstmal kommen

    Ich danke dir vielmals!

    Gruß,
    civilcrucher"


  3. #2
    Anonymous Gast

    Default

    Hey.
    Würdest Du unter "Blinker" hier im Forum suchen,
    müsstest Du nicht mehr lange fluchen.

    Toller Reim, oder?

    Grüße
    Gustaff
    Reply With Quote Reply With Quote Blinker  

  4. #3
    Anonymous Gast

    Default

    Blinker... darauf muss man erstmal kommen

    Ich danke dir vielmals!

    Gruß,
    civilcrucher

  5. #4
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,103
    Danke
    1,411
    Erhielt 1,216 Danke für 573 Beiträge

    Default

    bei s7 cpus kann man auch das taktmerkerbyte verwenden.

    in der hardwareconfig der cpu einstellen.
    gibt verschidene bits, von ein paar millesekunden bis 2s

    das entsprechdende bit das deiner blinkfrequenz entspricht einfach mit
    dem signal das die lape ansteuert verunden...

  6. #5
    Anonymous Gast

    Default

    Ich glaube, das is mir dann doch etwas zu schwierig *ggg*

    Die Lösung mit den 2 Timern ist für mich derzeit am Besten, weil ich das noch mit meiner Logik und dem was ich bisher gelernt habe, verstehe.

    Trotzdem Danke!

    Gruß,
    civilcrucher

  7. #6
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,103
    Danke
    1,411
    Erhielt 1,216 Danke für 573 Beiträge

    Default

    das ist nicht schwierig...

    hardwarekonfig --> cpu --> taktmerkerbyte

    dann zb mb 100 eintragen und fertig!

    jeder merker von byte 100 blinkt mit einer anderen freuqenz...

  8. #7
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    Danke
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge

    Default

    das byte liefert folgende frequenzen:

    M 5.0 BOOL Taktmerker 10 Hz = 0,1s
    M 5.1 BOOL Taktmerker 5 Hz = 0,2s
    M 5.2 BOOL Taktmerker 2,5 Hz = 0,4s
    M 5.3 BOOL Taktmerker 2 Hz = 0,5s
    M 5.4 BOOL Taktmerker 1,25 Hz = 0,8s
    M 5.5 BOOL Taktmerker 1 Hz = 1s
    M 5.6 BOOL Taktmerker 0,625 Hz = 1,6s
    M 5.7 BOOL Taktmerker 0,5 Hz = 2s
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Reply With Quote Reply With Quote s7 taktmerker  

  9. #8
    Anonymous Gast

    Default

    Also hier eine FUP Zeichnung zu erstellen ist etwas schwierig.

    es sind zwei einschaltverzögerte timer. SE-Timer

    _T2__
    T1 ---o| | _T1__
    | |----------------o| |
    S5T#500ms--|_____| | |
    S5T#500ms-----|____|-------------A0.0

  10. #9
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat nicht geklappt. leider

    aber hier der code.


    UN T1
    LKT 500.0
    SE T2

    UN T2
    LKT 500.0
    SE T1

    U T1
    = A0.0

Similar Threads

  1. Replies: 8
    Last Post: 19.05.2015, 09:02
  2. Sonstiges Bistabile Kippstufe bleibt nicht gesetzt
    By Morymmus in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 20.02.2014, 06:06
  3. Replies: 6
    Last Post: 25.03.2011, 15:04

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •