Awl /fub,kop

Es "läuft" auch in FUP und KOP, denn die Darstellung hat mit MC7 Code, der in der PLC abläuft, nichts zu tun.

Du kannst es nicht in FUP oder KOP darstellen, das ist etwas anderes.
Das liegt daran, dass es für die grafische Darstellung gewisse Regeln einzuhalten sind.
Schalte deinen Editor auf FUP oder KOP und dann nimm aus dem Katalog die richtigen Teile und du hast es.
Es werde so wie du es gemacht hast nur etwas mehr Netzwerke.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Fehler liegt im NW3 mit der Sprungmarke. Du löst den Sprung aus, wenn M5.0 TRUE ist. Das bedeutet, der M5.0 wird einmal auf 1 gesetzt und das Rücksetzen in NW4 wird immer übersprungen. Der Sprung darf aber nur über die Setzbedingen des M5.0 ausgelöst werden.

Im Anhang mal eine lauffähige Version.
 

Anhänge

  • FC1 Taktgeber.pdf
    12,3 KB · Aufrufe: 36
Ich habe eigentlich erwartet, nach dieser Fragestellung, dass die Funktion in AWL funktioniert.


bike
 
@bike,

in Bezug auf die PDF-Datei (FC0) des Users dinner4one:

Der in NW1 programmierte AWL-Taktgeber arbeitet ja auch. Nun hat der User in den folgenden Netzwerken versucht, die AWL-Programmierung in FUP umzusetzen. Das geht auch, aber nicht so wie es der User versucht hat.

Code:
[LEFT][COLOR=#0000ff][B]UN T 3
[/B][/COLOR][COLOR=#0000ff][B]UN M 3.0
[/B][/COLOR][COLOR=#0000ff][B]S M 3.0
[/B][/COLOR][COLOR=#0000ff][B]SPB JMP1
[/B][/COLOR]UN T 3
U M 3.0
R M 3.0
JMP1: UN T 3
L S5T#500MS[/LEFT]
SA T 3

Der blau markierte Teil sagt ja: Wenn T3 (False) und M3.0 (False), dann setze M3.0. Die anschließende Sprungbedingung ist aber nicht abhängig vom Zustand des M3.0, sondern von den Bedingungen, welche zum Setzen führen.
Der User hat aber in NW3 den vom Zustand des Merkers abhängig gemacht und nicht von den Setzbedingungen.
 
Juuuhuuu :D,

und es geht doch in Grafik! Ganz einfach und auch nur mit einem Merker.
Hier der AWL Code, finde den Klick für den Anhang nicht:neutral:....

Code:
      U     M      2.0
      =     L      0.0
      U     L      0.0
      UN    T      5
      UN    M      5.0
      S     M      5.0
      L     S5T#1S
      SV    T      5
      U     L      0.0
      UN    T      5
      U     M      5.0
      R     M      5.0
      L     S5T#1S
      SV    T      5

...und ohne Sprung.


Gruß
 