Hallo ich möchte gerne über das OP 17 im Durchschleifbetrieb auf die 100U zugreifen. Wenn ich online gehen will erscheint bei mir die Meldung "AG Schnittstelle im PG unklar".
Kann mir da jemand weiterhelfen? Dange!
 
Hallo Gast,
hast du die richtige Schnittstellenleitung?
in OB1 den FB51 aufgerufen mit angabe des Schnittstellen DB ??


MFG
D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unter HMI haben wir auch schon einige Beiträge zu diesem Thema. Leider habe ich die Links jetzt nicht parat, aber bei Problemen lohnt sich die Suche sicherlich.

Wenn jemand die Links parat hat, stelle ich sie gerne ins FAQ.

Gruß, pt
 
Oh Tipfehler. "AS Schnittstelle im PG unklar"

Von der IF2 Schnittstelle geht ein Kabel zur Schrankwand dort ist eine 15 Polige Buchse eingebaut mit einer Belegung von Pin 3/4/12
Benötige ich da wieder ein spezielles Kabel??? Kann ich nicht das Kabel von PG zu SPS verwenden?
 
das ist falsch belegt. in der s5 sin die pins 9/2 für rxd und die pins 6/7 für txd pin 1/8/schirm sind masse.
steck das pg mal direkt am op ein. dann sollte das gehen.
 
normal gibt es da nichts zu berücksichtigen.
das op muss natürlich auf durchschleifen stehen und nicht auf online.
an die 2.te schnittstelle des op schliesst du über ein ganz normales pg-ag kabel dein pg an.

kannst du denn über die 2.te schnittstelle ein projekt auf das op spielen?
 