Vipa CPU 315-2AG10

Mark4you

Level-2
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe mit dieser CPU Probleme mit dem zurgriff über Ethernet. Folgendes: Das mit der IP vergabe habe ich gemacht. Bei Erreichbare Teilnehemer findet er die CPU auch (Mac-Adresse) aber wenn ich auf die Bausteine zugreifen will sagt der Simatic Manager konnte keine Verbindung aufbauen. Wo liegt da der Fehler. In der Hardware Konfig habe ich die CPU wie folgt eingestellt. CPU 318-2 6ES7 318-2AJ00-0AB0 V3.0 und dann der CP CP343-1 6GK7 343-1EX11-0XE0 V2.0 Ich habe mich gans an das Handbuch von VIPA für die CPU 315-2AG12 gehalten. Ich habe leider für meinen Typ kein Handbuch mehr gefunden. Danke für euer Hilfe schon mal im vorraus. Mark4you
 
Hallo Mark,
IP Adressen der beiden Konfigurierten CP's müssen unterschiedlich sein und IP vom PG muss zum Netz der CP's passen. PG Schnittstelle richtig einstellen. Wenn das alles passt , kannst du über Zielsystem Ethernet Teilnehmer bearbeiten >> dann Durchsuchen. Sehen ob deine Konfiguration IO ist. Wenn nicht dort richtige IP Konfiguration zuweisen. Dies sollte eigentlich über deine Systemdaten eingestellt sein. Aber da du ja Probleme hast sind das eventuell noch einige Dinge die du prüfen kannst. Auf welche Schnittstelle bist du gegangen X5 oder X8 ? Hängt die CPU an einem Switch oder steckst du dein Netzwerkkable direkt in die CPU ? Bei großen Firmenntzen ist eventuell eine Firewall Freigabe nötig wenn man sich in einem anderen Netz bewegt, und dann auf die Steurung zugreifen will.
Achso wichtig ist vielleicht noch das du nicht mit einer Variablen Tabelle oder Online auf der CPU bist, das hat bei uns schon öfter Probleme beim zugriff auf die Steuerung gemacht. Viel Erfolg.......
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo spqr76,

IP Adressen der beiden Konfigurierten CP's müssen unterschiedlich sein? warum zwei CP´s? Hab ich nicht nur eine! IP beim der CPU ist .111 IP beim PG ist .10 IP einstellungen laut Zielsystem Ethernet Teilnehmer bearbeiten passen. Ich bin direkt mit der CPU X4 über Crossover verbunden. Ich habe in der PC Firewall den IP Adressenbereich freigegeben. Ich bin auch sonst nicht Online auf der CPU. Beim versuch zu verbinden kommt immer die Meldung mit der Nummer 33:16662 MFG Mark4you
 
Hallo Mark,

die IP-Adresse muss in der Hardware-Konfiguration 2mal zugewiesen werden.
1. Im Menü Zielsystem -> Ethernet-Teilnehmer bearbeiten.
Über die Schaltfläche "Durchsuchen" die erreichbaren Teilnehmer ermitteln, bei einem Crossover-Kabel dürftest du nur deine CPU finden.
Dann die IP-Adresse und Subnetzmaske eingeben und zuweisen.
2. Die Eigenschaften des CP343-1 durch Doppelklick öffnen.
Dort muss nochmal die gleiche IP-Adresse unter Schnittstelleneigenschaften eingegeben und einem Subnetz zugewiesen werden.
Jetzt müsste es eigentlich auch funktionieren.
Was sagen denn die Status-LEDs an der CPU.

Du kannst auch probieren über deine Internetexplorer auf die CPU zuzugreifen. Einfach die IP-Adresse eingeben, dann sollte ein Art Diagnoseseite angezeigt werden mit der vorhandenen Hardware.

Der Unterschied zwischen 315-2AG10 und 315-2AG12 dürfte nur im Herstellungszeitpunkt oder in der Firmware-Version liegen; dass Handbuch ist das richtige.

MfG
 
Laut Siemens Hotline ist das die Fehlermeldung für CP5511 das klingt nach falscher Schnittstelle.


3.4 Meldung: 33:16662 Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden

Notebook "Latitude CPt C" (Dell)
Zusätzlich erscheint in der SIMATIC NET Diagnose - CP 5511(MPI) die Meldung:
"0x0313: Baudrate stimmt nicht mit Netz-Baudrate überein oder falscher Interrupt". Abhilfe:
Überprüfen Sie bitte die BIOS-Version auf Ihrem Notebook.
Ist die Version älter als V12, dann laden Sie sich bitte die aktuelle BIOS-Version von den DELL Support Seiten herunter und installieren Sie dieses BIOS auf Ihrem Rechner

Bei der Steuerung hast du recht da habe ich mich vertan die CPU 315XXX hat nur eine Ethernetschnittstelle. Wir haben nur die größeren mit zwei Onboard, mein Fehler.....


Ich würde mal versuchen kein Crossoverkabel zu nehmen sondern ein Standard Cat. Die Netzwerkkarten erkennen Einstellung meist automatisch. Und dann versuch mal über CMD einen PING an die Steuerung zu senden um überhaupt zu sehen das da etwas passiert.​
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Das mit den IP hatte ich schon gemacht. Das Crossvover gegen ein normales getauscht bringt auch nichts. Status LED PWR grün Run Grün A Grün nichts rot und nichts oragne. Was ich noch festgestellt habe. Bein Laden der Hardware Konfig ins PG sagt er mir immer das in der CPU folgendes gespeichert ist 6es7 318-2DP00 mit V 3.1. Ich versuche aber 6ES7 318-2AJ00 mit V3.0 zu laden. Und zum schluss bricht er immer ab. Das laden geht nur über MPI. Über Profibus habe ich auch noch keinen zugriff. Im anhang noch ein Screenshot MFG Mark4you
 

Anhänge

  • VIPA 315.jpg
    VIPA 315.jpg
    132,8 KB · Aufrufe: 50
über Zielsystem Ethernet Teilnehmer bearbeiten >> dann Durchsuchen.

Hast du das Obige gemacht und wenn ja : was kommt dabei heraus ?

Wenn du der Vipa eine IP-Adresse zugewiesen hast dann kannst du sie im Internet-Explorer darüber auch dirket ansprechen - die CPU hat einen Web-Server.
 
IP Adresse mit dem Primary Setup Tool (Siemens) zugewiesen ?

Kannst du die IP Addresse "pingen" ?

Gruß

Euer Schatten

PS: geh wieder Zaun streichen :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bzw. dies geht auch:

- im Simatic Manager, Zielsystem -> Ethernet Teilnehmer bearbeiten
- dort Button "Durchsuchen" und geneau deine Mac Adresse suchen
- die auswählen, die du brauchst
- (x) IP Parameter verwenden -> Korrekt eintragen
- IP Konfiguration zusweisen

[schliessen]

Fertig.

Gruß Euer Schatten
PS: Zaun wartet
 
Hallo

Hab das alles so wie schon beschrieben gemacht. jetzt hab ich es noch mals mit einer neuen IP versucht. An bei die Zuordnung der IP. MFG Mark4you
 

Anhänge

  • VIPA 315- 002.jpg
    VIPA 315- 002.jpg
    78,6 KB · Aufrufe: 38
Das sieht doch gut aus.
Welche Schnittstelle hast du für die Step7-SW denn gewählt (PG-PC-Schnittstelle einstellen) ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Larry, die falsche. Im Screenschoot vom Mark4You sieht man ISO over TCP ...

@Mark, stelle bitte TCP/IP (auto) auf der NEtzwerkkarte ein, mit der du die Kiste erreichen kannst, als PG Schnittstelle ein.

Wenn Du die Kiste pingen kannst, tut's auch der Simatic Manager

Euer Schatten
 
Hallo shadowdb

danke für deine Info es lag wohl an der Netzwerkeinstellung.
Ich finde die CPU im Simatic Manager jetzt.

Was jetzt noch nicht funktioniert ist das erreichen über den Internet Explorer.

Dann habe ich noch eine Andere Frage ich habe gehört das man in der VIPA CPUs eine ganz normale MMC Karte betreiben kann. Geht das? Da ich jetzt eine normale MMC mit 32MB hinein gesteckt habe aber in der Satus LEDs wird sie nicht angezeigt.

MFG

Mark4youhttp://www.sps-forum.de/newreply.php?p=386335&noquote=1
 
Hallo,
ganz normale MMC-Karte stimmt - nur die Größe nicht. Du kannst da nur max. 1 Gb reinpacken.

Was hattest du denn jetzt an den NW-Einstellungen geändert ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
32 GB MMC geht, sicher. Wenn die MMC Karte OK ist.

Habe schon mal eine 32 MB MMC aus meinem uralt Handy genommen, im Notfall bei einer Nacht und Nebel Reparatur Aktion.

mfG
Euer Schatten

TYPO: 32 GB musste heißen 32 MB
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann ich nicht bestätigen.
Das mit den "größeren" MMC's hatten wir auch schon getestet - das wäre dann ja auch einfacher, da man die "mini"-Karten ja auch nirgendwo mehr herbekommt ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry Laffer

an den NW Einstellungen habe ich nur von ISO NEtzwerkkarte auf TCP/IP Netzwerkkarte umgestellt (unter PG/PC Schnittstelle). Die MMC Karte die ich habe hat nur 32MB nicht 32GB. Muss ich die irgendwie speziell Formatieren? MFG Mark4you
 
Wenn Deine Kamera, HAndy damit klarkommt, tut die Vipa CPU das auch.
Im Notfall hab ich die MMC Karte im Handy/MP3 Player/Kamera formatiert und ging ...

Ist genau Msdos fat16 Dateisystem :)

Euer Schatten
 
Also bei den VIPA CPUs muss das Dateisystem FAT sein (also FAT12/FAT16). Die Erweiterung zu FAT32 wird nicht unterstützt (auch wenn das viele Kameras können ...).
Rein rechnerisch sind aber die 4GB Karten nicht mehr mit FAT16 formatierbar (nur NT unterstützt offiziell 64kB Cluster), auch bei 2GB kann es schon grenzwertig sein.

Grüße
 
Zurück
Oben