S7-300 als Rollosteuerung verwenden

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also so weit ich es grad vorm Auge habe, verstellst du die Neigung nur via Drehrichtungsumkehr. Also du fährst das Rollo bis auf die gewünschte Position runter, dann ein stück auf = Neigungsverstellung.
Wenn du das ignorieren möchtest sind die Lamellen immer "zu". Solltest du es in deinem Rollobaustein mit berücksichtigen, kannst du z.B. ein Bit dafür verwenden ob du die Funktion aktiv haben willst oder eben nicht. Wenn aktiv dann fährt das Rollo bei erreichen der gewünschten Position automatisch etwas auf (Neigung).


Abgesehen davon, dass sich der Herr http://www.sps-forum.de/member.php/42638-g.dominik schon länger nicht gemeldet hat
muss klar zwischen einer Rollosteuerung und einer Jalousiesteuerung unterschieden werden. Beim Thread geht um eine Rollosteuerung.
Typischerweise kann man aber jetzt Jalousiesteuerung zu einer Rollosteuerung abrüsten. Umgekehrt muss man da schon etwas
Code investieren.

Frank
 
Hallo Leute
Hab jetz lang nichts getan, aber jetz möcht ichs noch mal probieren. Ich hab eine kleine Zeichnung von einem Raum angefertigt, aber ich habs noch nicht geschafft. Als Darstellungsart beim Programmieren habe ich FUP gewählt, weils irgendwie einfacher ist für einen "Beginner". Kann mir bitte jemand bei folgender Zeichnung helfen? (so dass ichs verstehe) Hierbei handelt es sich um den ersten Raum.
Hilfreich für mich währe ein FUP Screen shot bzw. eine Datei mit einer kurzen beschreibunt. Die Wegzeiten der Rollos hab ich für auf und ab dazugeschrieben. Einen Windsensor und Helligkeitssensor hab ich auch.
Danke für eure Hilfe!
20120717_081824.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe gestern die Verbindung zur Steuerung aufgebaut. FUNKTIONIERT!
Bin auch draufgekommen, dass E0.0 und A0.0 nicht geben kann. Heißt jetzt E0.0, E0.1,.. und A6.0, A6.1,...
Kann mir beim oben genannten Problem keiner helfen?Welchen Timerbaustein ich nehmen muss, und wohin (und mit welchem Baustein) der Windsensor bzw. der Lichtsensor kommt?
Danke für eure Hilfe
 
Moin,

Am besten, du verwendest einen FB! Diesen brauchst Du dann nur einmal zu programmieren und kannst ihn im OB1 mehrfach für jeden Rolladen aufrufen.
In diesem FB legst du zunächst deine Input- und output-Variablen an.

Input: Taster auf, Taster ab, Sicherheit, Zeit auf, Zeit ab, etc.
Output: Motor auf, Motor ab, akt. Position, etc.

In diesem FB nimmst du dann jeweils ein RS-Glied fürs auf- bzw. abfahren.
Diese werden jeweils über eine pos. Flanke vom Input der Taster gesetzt.
Sobald diese gesetzt sind, lässt du eine Zeit ablaufen (TONR) mit der Zeit deiner Messung (evtl. umrechnen!).
ACHTUNG! Verriegelungen einbauen! "Motor auf" und "Motor ab" dürfen auf KEINEN Fall gleichzeitig "1" sein!!!! (Stichwort : UND NICHT)
Input "Sicherheit" setzt den Auffahrbefehl und resetet den Abfahrbefehl.

Ich denke, das soll für den Anfang reichen! Wenn du erste Ergebnisse hast, stell diese doch kurz ein! Dann können wir darauf aufbauen!

Ein kleiner Tipp noch: Nutze die F1-Taste! Objekt, welches nicht klar ist markieren und dann F1!

MfG

Der Boeby
 
Danke für die Antwort

Gestern hab ich den ganzen Abend damit verbracht zu simulieren. Hat aber nicht funktioniert. Kam immer der Fehler "Die PG/PC Schnittstelle ist keiner Schnittstellenparagmetierung zugewisen". Hab´s leider noch nicht hinbekommen.
Zum simulieren muss ich die Station nicht angeschlossen haben oder? Die Verbindung konnte auch noch nicht hergestellt werden. Hab gestern bei den "Erreichbaren Teilnehmern" nachgesehen, und musste feststellen, dass die Anlage nicht angeführt ist.
Die Hardware hab ich schon lt. Anleitung konfiguriert.
(Seckplatz 1 Netzteil, Steckplatz 2 COU, X2 DP Master, Stekcplatz 3 bleibt frei, Steckplatz 4-9 Eingagns und Ausgangskarten)
Hat die eingegebene Hardware einfluss auf die Simulation?


Da muss ich wol noch einiges an Zeit investieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm...

Unter "Systemsteuerung" -> "PG/PC-Schnittstelle" nachschauen... sollte auf die PLC-Sim verweisen!

Welche Version nutzt Du eigentlich?
V5.5 oder schon V11?
Und wie, Steckplatz 3 bleibt frei???
 
Zurück
Oben