Hallo zusammen,

gibt es in der Symbolik von Step7 (V5.3) die Möglichkeit, vielleicht durch suchen und ersetzen, z.B Merker einschl. Kommentar auf einen anderen freien Merker zu verschieben. Natürlich so, daß im Programm der vorher verwendete Merker sich auch auf den neuen Merker ändert. Etwas kompliziert zu beschreiben, aber ich hoffe, Ihr wißt was ich meine. Unter Schneider (AKF250) heißt diese Funktion "Suchen und Ersetzen".

Mein aktuelles Vorhaben ist, die Merker von 10.0 bis 10.7 auf 300.0 bis 300.7 zu verschieben.

Danke im Voraus!

Gruß delacasa
 
Unter Extras gibt es die Funktion Umverdrahten. Dort trägst du in der ersten Spalte die Quelle und in der 2. Spalte das Ziel ein.

Die Symbolik musst du leider per Hand nachziehen.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es nur um diese eine Byte geht, dann brauchst Du nur im Simatic Manager -> Bearbeiten -> Objekteigenschaften der Operandenvorrang auf "Symbol hat Vorrang" zu setzen, dann kannst Du die Merker in der Symbol Tabelle einfach um-nummerieren.

Dabei kannst Du einfach alle Zeilen für Byte 10 markieren und mit Suchen/Ersetzen in einem Schlag von 10 auf 300 ändern.
 
Danke plc_tippser und RMA für die schnelle Antwort. Die Funktion Umverdrahten habe ich schon gekannt. Leider verschieben sich die Kommentare nicht mit, so`n schiet.

Kann leider im Simatic Manager -> Bearbeiten -> Objekteigenschaften den Operandenvorrang "Symbol hat Vorrang" nicht finden. Kann mir einer sagen, wie ich zu dieser Operandeneinstellung in den Objekteigenschaften komme. Welchen Zweig muß ich im Projektbaum vorab markieren?

Leider handelt es sich nicht nur um dieses eine Byte. Hab ich nur als Beispiel zum Verständnis mit angegeben.

delacasa
 
plc_tippser schrieb:
Ich hatte damit schlechte Erfahrungen. Ein Teil der absoluten Adressen wurde einfach nicht mit übernommen.

Also erstell dir auf jeden Fall eine Kopie des Projektes.

pt

Ich arbeite grundsätzlich mit Symbolen und habe nie Probleme gehabt, abgesehen von den Fällen wo ich vergessen habe, z.B. nach Symbol Änderungen, zurückzuschalten auf Symbol priorität. :oops:

Abgesehen davon, eine Absicherung vorweg ist immer sinnvoll!
 
Hallo.

Nachdem du die Operanden in der Symboltabelle geändert hast, solltest du alle Bausteine einmal öffnen. Danach alle schliessen. Bei den Bausteinen in denen dieses Symbol dann vorkommt meldet Step 7 das die Symbolik geändert wurde. Dann einfach immer auf speichern drücken, und schon übernimmt Step7 die aktuellen Operanden. Wenn du das nicht machst, kann einiges durcheinander kommen....
Wichtig: Vergiss die Umverdrahtenfunktion ! Damit kannst du dir das ganze Programm ruinieren.

Torsten
 
Du brauchst nicht alle Bausteine per Hand zu öffnen, sondern solltest mit dem Menüpunkt "Bausteinkonsistenz prüfen" die ganze Arbeit vom Step7-Manager machen lassen. (rechte Maustaste auf Bausteine --> Bausteinkonsistenz prüfen)

Edit:
:lol: Martin war wohl fixer :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Torsten05 schrieb:
Hallo.

Nachdem du die Operanden in der Symboltabelle geändert hast, solltest du alle Bausteine einmal öffnen. Danach alle schliessen. Bei den Bausteinen in denen dieses Symbol dann vorkommt meldet Step 7 das die Symbolik geändert wurde. Dann einfach immer auf speichern drücken, und schon übernimmt Step7 die aktuellen Operanden. Wenn du das nicht machst, kann einiges durcheinander kommen....
Wichtig: Vergiss die Umverdrahtenfunktion ! Damit kannst du dir das ganze Programm ruinieren.

Torsten


So war es bei mir. Mit der Konsistenz kannte ich auch nicht. Willma testen.