hallo,

ich möchte eine kesselkreispumpe mit 0-10V über einen FB41 (ET200S) regeln, bei den stellmotoren für die regelklappen bei der luftzufur geht das auch super, istwert < sollwert klappe auf...

bei der pumpe soll es folgendermaßen ablaufen:

bei 70° einschalten mit ca. 30% der leistung, die drehzal soll sich dann bis zum erreichen der solltemperatur von 85° steigern, wenn ich das so wie bei den klappenmotoren mache, dann würde die pumpe bei ist < 85° voll hochdrehen und dann bei erreichen der solltemperatur mit der leitung heruntergehen, ich möchte es aber genau anders herum

kann mir jemand einen tip geben?

grüße
uz_ohio
 
ich verstehe zwar dein Problem nicht so ganz, aber evtl. hilft dir ja ein Änderung des Regelwirksinns weiter.

Beim FB41 Cont_C kann der Wirksinn über die Negation des P-Faktors (Kp, P_Gain) umgedreht werden:

positiver P-Faktor = indirekter Wirksinn (Heizen)
negativer P-Faktor = direkter Wirksinn (Kühlen)

Bei direktem Wirksinn gibt der Regler das minimale Stellsignal (z.B. deine 30%) aus, solange der Istwert unter dem Sollwert liegt.
Liegt der Istwert über dem Sollwert (85°C), dann steigt das Stellsignal gemäß Abtastzeit und eingestellten Regelparametern an.
 
vielleicht solltest du dich erst einmal mit den Grundlagen eines PI bzw. PID-Reglers beschäftigen, bevor du blind einen Regler verschaltest ohne zu Wissen was er eigentlich macht und wie man ihn einstellt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler

Der Proportionalbeiwert wird auch mit Kp bzw. Verstärkungsfaktor bzw. P_Gain (bei Siemens) bezeichnet.

Wenn du also in der PID_Ctrl Maske bei Proportionalbeiwert anstelle "1" "-1" einträgst, dann sollte der Wirksinn des Reglers geändert sein.
 
danke uncle_tom,

ich habe vor ca. 2 1/2 jahren eine sps in meine heizungssteuerung integriert, zuerst habe ich nur den holzvergaser damit gesteuert, sauerstoffgehalt, abgastemperatur usw. mit fb41, nun erweitere ich die anlage und werde nun 5 geräte per fb41 ansteuern, die heizvariante war kein problem, durch einige tests hatte ich den regler dann ordentlich eingestellt, nur die umkehrung (kühlen) habe ich nicht sofort gefunden und die zeit ist im moment echt knapp, ich habe sonst nichts mit sps usw. zu tun, habe mich nur durch wochenlanges lesen und testen mit der materie etwas vertraut gemacht, zum regeln meiner anlage wird es auf jeden fall reichen ;)

grüße
uwe
 