Servus,

folgende Frage:
Habe einen kleinen Versuchsaufbau, bestehend aus einem kleinen Panel, einer CPU 314 und 2 über Profibus angeschlossene ET Stationen.
Ich möchte nun im Panel anzeigen, wenn eine Station ausgefallen ist (z.B. Stecker gezogen). Optimal wäre es, wenn ich auch direkt die Stationsadresse mit auslesen könnte.

Welche möglichst einfachen Möglichkeiten gibts es dafür?

Vielen Dank schonmal im Vorraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo eat1991,

also du hast die Möglichkeit das Ganze über den SFB 54 alles selbst herrauszubekommen und dieses selbst zu programmieren. oder du schaust dir den FB 126 von Siemens an den gibt es zum download mit WinCC unf WinCClfex bildern. ist frei zum download und für dich heißt es die Bausteine nehmen rein damit und kein großer programmieraufwand. genauso wie die bilde rsidn alle schon mit de rentsprechden Variablen anbindung.

Grüße der Pinke Panther
 
Auswertung mit OB86

Hallo,
nur um festzustellen, ob ein Slave ausgefallen ist, kann man es auch mit dem OB86 machen....vielleicht hilft das ja ein bisschen. Die erzeugte Störung wird auch wieder gelöscht, wenn sich der Teilnehmer wieder ordnungsgemäß am Master angemeldet hat.

Netzwerk 1:
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#39
==I //Abfrage auf kommendes Ereignis, dh. Slave ist ausgefallen
SPB ok1
SPA next
ok1:L #OB86_FLT_ID
L B#16#C4 //Fehlereingrenzung auf Profibus
==I
SPB ok2
SPA next
ok2: L #OB86_Z23 //Auslesen der betroffenen Slave-Adresse
T DB86.DBD 0

L DB86.DBB 3
T DB86.DBW 4

Netzwerk2:
L DB86.DBW 4
L 5
==I
S M 106.0

Netzwerk3:
next: NOP 0
L #OB86_EV_CLASS //Abfrage auf gehendes Ereignis, dh. Slave ist wieder vorhanden
L B#16#38
==I
SPB ok3
SPA end
ok3: L #OB86_FLT_ID //Fehlereingrenzung auf Profibus
L B#16#C4
==I
SPB ok4
SPA end
ok4: L #OB86_Z23 //Auslesen der betroffenen Slave-Adresse
T DB86.DBD 0

L DB86.DBB 3
T DB86.DBW 4

Netzwerk 4:
L DB86.DBW 4
L 5
==I
R M 106.0




end: NOP 0
 
Hallo eat1991,

du willst sehen, wenn der Slave aussfält!. Wäre es nicht besser wenn du den drohenden Ausfall frühzeitig sehen würdest?

mfg

done79
 
Das Thema voreilende Timer hatte ich letzte Woche wieder. Ich wollte mir gleich 49 bestellen waren aber leider schon vergriffen.... :cry:
 
Das musste er doch sagen, der Gute wird offensichtlich von der Firma Softing bezahlt. Als nächstes wird er deren Profibustester 4 mit der stationären Diagnose erwähnen.
ICH kann die Dinge sehen, BEVOR sie passieren! ;)
 
Zurück