Profibusstecker aufeinander stecken

Pico1184

Level-2
Beiträge
332
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe mehrer DP Teilnehmer in einer anlage in verschiedenen schaltschränken.

Ist es möglich an einem Teilnehmer wo schon ein profibusstecker montiert ist (mit zu und Abgang und ausgeschaltetem abschlusswiderstand) einen weiteren Teilnehmer dranzuhängen in dem ich einen weiteren Stecker mit einem Abgang draufstecke?? Und wie muss dieser dann angeschlossen werden (am zu oder Abgang?) und was ist mit dem abschlusswiderstand?

Grüße Pico
 
Hallo,

Ja es ist möglich.

Der nächste Teilnehmer muss am Abgang angeschlossen werden. Der endwiederstand muss dann auf Off gestellt werden.

Die profibus Leitung muss dann beim letzen Teilnehmer Zugang angeschlossen werden und der end wiederstand ist auf on zu stellen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es möglich an einem Teilnehmer wo schon ein profibusstecker montiert ist (mit zu und Abgang und ausgeschaltetem abschlusswiderstand) einen weiteren Teilnehmer dranzuhängen in dem ich einen weiteren Stecker mit einem Abgang draufstecke?? Und wie muss dieser dann angeschlossen werden (am zu oder Abgang?) und was ist mit dem abschlusswiderstand?

Möglich: Ja, funktioniert mit "Glück" sogar
Sinnvoll: Nein, da es eine Stichleitung darstellt, die in den Profibusspezifikationen je nach Baudrate > 1,5MBit gar nicht, und darunter nur sehr eingeschränkt zugelassen ist, aus rein physikalischen Gründen.

Möglichkeiten:
- Repeater in dem betreffenden Schrank einschleifen, den neuen Slave dann am Repeater-Abgang
- Den neuen Teilnehmer durch entsprechende Änderung der Verkabelung einschleifen

Mfg
Manuel
 
Möglich: Ja, funktioniert mit "Glück" sogar
Sinnvoll: Nein, da es eine Stichleitung darstellt, die in den Profibusspezifikationen je nach Baudrate > 1,5MBit gar nicht, und darunter nur sehr eingeschränkt zugelassen ist, aus rein physikalischen Gründen.

Möglichkeiten:
- Repeater in dem betreffenden Schrank einschleifen, den neuen Slave dann am Repeater-Abgang
- Den neuen Teilnehmer durch entsprechende Änderung der Verkabelung einschleifen

Mfg
Manuel

Das mus kein Stich werden.

Wenn, wie beschrieben, das ganze am letzten Teilnehmer passiert und der Abschlußwiderstand abgeschaltet wird ist es im Prinzip egal ob du das neue Kabel am Stecker anklemmst oder einen zweiten Stecker hinten drauf steckst. Wichtig ist, dass sich dadurch das Busende ändert und nur am neuen Ende der Abschlußwiderstand eingeschaltet ist.
 
Das Bild soll jetzt keine Empfelung sein sondern eher ein abschreckendes Beispiel.
Man kann es nicht genau erkennen, aber dort sind 3 Stecker aufeinander gesteckt. Alle davon sind der letzte Teilnehmer.
Mittlerweile wurde sogar ein 4ter draufgesteckt.
Funktioniert aber ganz gut.

Auf meine Einwände, es doch bitte richtig zu machen, ging der Programmierer nicht ein.

IMG_0004.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:)nenne wir es schnittstellen loto !

bei niedriger geschwindigkeit könnte es sicher gehen :rolleyes:

aber beachte wie ein netzwerk aufgebaut werden soll !
auch leitungslänge beachten !:eek:
 