SR Flip Flop Reset nicht dominant?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es scheint so, als würde der Reset Eingang nicht dominant sein.

Hallo,

kenne mich nicht mit dem TIA-Portal aus und habe auch nicht versucht, das Programm nachzuvollziehen, aber:

wenn mich nicht meine jahrelange Erfahrung täuscht, sollt doch beim SR-Flipflop das Setzen dominant sein und beim RS-Flipflop das Rücksetzen...

Gruß...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ooohhhh gooottttttt :sm24:

die wievielte Programmiersprache welche wieder ganz anders funktioniert von Siemens ist das denn wieder... Logo, MicroWin (AWL, FUP, KOP), S5(...), S7-AWL, S7-KOP, S7-FUP, S7-SCL, CFC, PCS7-APL, TIA-Portal(KOP,FUP,AWL,SCL), SFC, S7-Graph, HighGraph ...

was hab ich noch alles vergessen (Wenn man mal die Scripte in der Visu vernachlässigt, in die ja teilweise auch noch Funktionen der Steuerung ausgelagert werden...)


...
 
Zuletzt bearbeitet:
Sooo.... ich war grad bei Siemens in Saarbrücken. Die können keine Karte verleihen, da sie nur eine haben! Ist das armselig oder was?
Naja immerhin konnt ich meine CPU dort lassen und morgen früh würd sie updgedatet.
Mein Ansprechpartner war heute leider nicht da und hat die Karte mitgenommen :sm23:
Morgen bekomm ich sie wieder und dann mal schauen ob das Problem gelöst ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beschreibung
Die Anweisung "Flipflop setzen/rücksetzen" setzt oder rücksetzt das Bit eines angegebenen Operanden abhängig vom Signalzustand an den Eingängen S und R1. Wenn der Signalzustand am Eingang S "1" und am Eingang R1 "0" ist, wird der angegebene Operand auf "1" gesetzt. Wenn der Signalzustand am Eingang S "0" und am Eingang R1 "1" ist, wird der angegebene Operand auf "0" rückgesetzt.
Der Eingang R1 dominiert den Eingang S. Bei einem Signalzustand "1" an beiden Eingängen S und R1 wird der Signalzustand des angegebenen Operanden auf "0" zurückgesetzt.
Bei einem Signalzustand "0" an beiden Eingängen S und R1 wird die Anweisung nicht ausgeführt. Der Signalzustand des Operanden bleibt in diesem Fall unverändert.
Der aktuelle Signalzustand des Operanden wird auf den Ausgang Q übertragen und kann an diesem abgefragt werden.
 
ooohhhh gooottttttt :sm24:...

Man kann auch wegen jedem Bullshit ein riesen Fass aufmachen.
Über den Sinn dieser Umstellung will ich garnicht diskutieren, aber "wieder ganz anders"?!?

Es ist doch eher so, dass man mit Grundlagen auf jedem System irgendwie durchkommt(AWL,KOP,FUP,SCL).

Was ist mit diesen neumodischen Telefonen ohne Wählscheibe, die funktionieren auch ganz anders ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der Punkt ist, wenn ich SR-Flipflop lese, dann weiss ich normalerweise, das Setzen dominant ist, und fang nicht an die Hilfe zu lesen. Wenns dann aber doch nicht so ist dann: :sm24:

Wenn man nur mit einem System zu tun hat, gewöhnt man sich an alles, aber leider hat man als Automatisierer meist nicht die Wahl, und muss sich bei jedem Projekt mit nem anderen Programmiersystem rumschlagen...

Das zwischen Siemens-Schneider-ABB-Rockwell-Wago usw. Unterschiede bestehen mag man ja noch verstehen.

Siemens wirbt aber überall mit "Totaly Integrated Automation", nur leider ist im eigenen Hause nur wenig einheitlich...


schönes langes Wochenende.

Ergänzung: Step7-FUP: SR-Flipflop=rücksetzdominant ; RS-Flipflop=setzdominant
CFC: RS-Flipflop=rücksetzdominant ; SR-Flipflop=setzdominant

tja, wenn man CFC-verwöhnt ist... :sm21:
 
Zuletzt bearbeitet:
So hab jetzt FW 2.03 drauf, die letzte die mit 10.5 läuft.
Aber es geht immer noch nicht! :sb7:
Ich habs jetzt nochmal so probiert (siehe Anhang) - aber wieder kein Reset!
Was ist denn das!??!
 

Anhänge

  • sps.jpg
    sps.jpg
    16,6 KB · Aufrufe: 33
Hallo,

Geh doch mit dem Zoom-Taster direkt auf die Zeit TP-IN. ( gestartet über pos Flanke )
Den Rest brauchst du doch garnicht?
 
Zurück
Oben