S7-200 CPU 214 Probleme mit Kommunikation

drunkenmunky

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
servus,

also ich habe eine CPU 214 und ein Siemens PC/PPI Kabel, das ich an den COM1 angeschlossen habe. Versorgungsspannung für die S7 habe ich auch angeschlossen. Habe STEP 7-Micro/WIN 32 SP2 V3.1

Habe auch als Verbindung "PC/PPI cable(PPI)" ausgewählt und den richtigen COM Port eingestellt. Baudrate 9,6, auch am Kabel. Bekomme jedoch keine Verbindung.

was muss ich bei lokaler und entfernter adresse eintragen? woher weiss ich was die SPS für eine Adresse hat?

vielen dank im voraus
 
Hallo,

eigentlich braucht man die Adressen gar nicht manuell einstellen. Die lokale Adresse ist Default-mäßig immer 0 und die entfernte Adresse immer 2. So ist es jedenfalls auf unseren Rechnern.
Hast Du noch einen anderen seriellen Port frei?
Vielleich blockiert eine andere Anwendung Dir Deinen COM1.

MfG
Dierk
 
Hallo SPS-Gemeinde

Dieser Thread beschreibt genau mein Problem..

S7-200 CPU 214 (6ES7 214-1BC01-0XB0)
Microwin 4.0.9.25
SIMATIC S7 PC-Adapter USB V1.2
Einstellungen:
PC-Adapter (PPI)
9,6kBaud

Habe beruflich ständig mit S7-200 zutun und im allgemeinen sehr wenig Probleme mit der Kommunikation gehabt.
Ein wenig an den Einstellungen drehen, schon ging es...

Bis heute:confused:

Habe eine funktionierende 214er und bekomme einfach keine richtige Kommunikation hin.

Die CPU wird nur als UNKOWN Adresse 2 angezeigt.
Im gleichen Schaltschrank ist eine 224 verbaut. Bei welcher die Kommunikation funktioniert.

Wäre toll wenn jemand einen Rat zur Abhilfe oder Fragen zur Problemerklärung hat

MfG
PCE5Smp
 
Funktioniert die Kommunikation, wenn Du die 214 auf STOP schaltest?
Sind die 214 und die 224 miteinander vernetzt? Ist die 214 mit irgendwas vernetzt?

Harald
 
Das mit dem STOP hat bei der 224 geklappt, bei der 214 leider nicht.
Die 224 kommuniziert über ein TD23(Standleitungsmodem) mit einer S7-400, Protokoll unbekannt. Hab solch eine Programmierung in einer S7-200 noch nie gesehen.
Bei der 214 ist der Port 0 nicht benutzt, sie kommuniziert nicht mit einer Gegenstelle.
Meine Test-SPS, auch eine 214 V1.10, funktioniert super. Diese läßt sich sowohl in RUN als auch in STOP auslesen und proggen.

Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Werde ein eigenes Proggi erstellen müssen.

Falls noch jemand ne zündende Idee hat, ich bin für jeden Rat dankbar.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag
Die 214 ist ebenfalls V1.10, also exakt das gleiche Modell wie meine Test-SPS.
Habe drei weitere Stationen abgeklappert, selbes Ergebnis.
Alle 214er werden nur als UNKOWN Adresse: 2 erkannt

MfG
 
Hallo PCE5Smp,

dieser Thread ist zwar schon wenige JAhre alt. Trotzdem möchte ich dich fragen ob dein USB Verbindungskabel etwa das
"6ES7 901-3DB30-0XA0" ist?
Wenn ja ich bekomme ums Verrecken auch keine Verbindung zur 200er CPU hin. Ärgerlich.
Hat es bei dir inzwischen geklappt?
 