S5 PID Regler

hoelle1985

Level-1
Beiträge
89
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey @ all,

ich habe nochmal eine kurze Frage zu dem S5 PID Regler und einem Frequenzumrichter.

Laut einem Beispiel im Handbuch wird der Stellwert folgendermaßen augegeben.

STELLWERT Y AUSGEBEN
................................


NAME :RLG:AA
XE : MD 48 STELLGR. Y AN ANALOGAUSGABE
BG : KY0,176 BAUGRUPPENADRESSE
KNKD : KY 0,l KANAL 0, FESTPUNKT BIPOLAR
OGR : KD +2047+04 OBERGRENZE DES STELLSIGNALS
UGR : KD -2047+04 UNTERGRENZE DES STELLSIGNALS
FB : M 13.5 FEHLERBIT BEI GRENZWERTVORGABE
BU : M 13.6 BEREICHSUEBERSCHREITUNG
.....usw.......

Analogausgabe: Da könnte ich anstatt des MD 48 doch auf direkt meinen Analogausgang also z.B. PW 160 angeben oder?

Wo finde ich die Baugruppenadresse und den Kanal? Wahrscheinlich nur an der Hardware direkt oder?

Bei Obergrenze und Untergrenze trage ich was genau ein? Ich habe da einen Motor hinterhängen, trage ich da die Umdrehungen pro Minute ein??
 
Was für eine S5 hast du denn überhaupt?
Wo ist der Sollwert für den FU angeschlossen(hardwaremäßig)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU 945

Hardwaremäßige Verdrahtung erfolgt noch, da die Erweiterung der Anlage noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb kann ich noch nciht genau sagen auf welchen Analogausgang das Stellsignal ausgegeben wird.
 
Bei Obergrenze und Untergrenze trage ich was genau ein? Ich habe da einen Motor hinterhängen, trage ich da die Umdrehungen pro Minute ein??
OGR und UGR des XE
XE ist das was Du ausgeben willst, kommt vermutlich vom Reglerausgang. Gibt der Regler 0000+0 bis 100+3 aus musst Du das hinschreiben.

Ausgegeben wird das bei Dir aktuell auf PW178: ublicherweise gibt man die Startadresse an bei BG und bei Kanal (KN,KD) die Kanalnummer.
Bei Dir ist das aktuell 1. von null beginnend (176) also PW178.

Alles klar?
 
Dann hast du also eine 115U (Das ist die eigentliche Bezeichnung der SPS).
Mit einer CPU945.

Schau mal hier:
http://www.wallerath.com/html/s5-115u.html
Dort kannst du dir die Bedienungsanleitung runter laden.

Du benötigst dann ja noch ne Analogausgangsbaugruppe.

Den Sollwert könnte man schon direkt rausgeben.
Bedenke aber, bei starken Sollwertschwankungen reagiert der FU ja auch entsprechend.
Ich würde zumindest eine entsprechende Rampenzeit in den FU einstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit der Adresse ist mir klar. DANKE!!!

OGR und UGR des XE
XE ist das was Du ausgeben willst, kommt vermutlich vom Reglerausgang. Gibt der Regler 0000+0 bis 100+3 aus musst Du das hinschreiben.

Am Reglereingang habe ich einen Wasserdruck. Mein Sollwert soll bei ca. 4,5 bar liegen.

Das was am Reglerausgang rauskommt müsste ja ein Wert für den Frequenzumrichter sein, den ich dann über den Analogausgang an den FU ausgeben kann.
Ich habe jetzt mögliche Drehzahlen von 0 bis 1500. Die müsste ich doch dann als ober bzw. untergrenze eintragen oder?
 
Nee....
Regler gibt aus zB
0...100%

Am RLG:AA stellst Du das (0-100) ein und Du bekommst 4-20mA raus....
That's it.
Dem FU musst sagen was er mit den 4-20mA machen soll..

Wenn der Regler 0-2047 ausgibt
stellst UGR 0 OGR 2047 ein.
Auch dann kommen wieder 4-20mA raus...

Alles klar?
 
Der RLG:AA normiert ja nur einen Wert XE gemäß UG und OG auf den Ausgang als 4-20mA physikalisch.
Der Regler ist ein anderer Baustein...
 
Nee....
Regler gibt aus zB
0...100%

Am RLG:AA stellst Du das (0-100) ein und Du bekommst 4-20mA raus....
That's it.
Dem FU musst sagen was er mit den 4-20mA machen soll..

Wenn der Regler 0-2047 ausgibt
stellst UGR 0 OGR 2047 ein.
Auch dann kommen wieder 4-20mA raus...

Alles klar?

Ahhh ich glaube jetzt ist es mir klar. Je Nachdem wie ich meine Werte in den Regler reingebe, bekomme ich sie auch aus dem Regler heraus!

So Zeit um Wach zu werden!
 