    Hallo Leute

    Setzen für unsere Anlagen seit kurzem IO-Link-Module für die ET200s ein. Leider fehlt mir dazu noch eine "ordentliche" Diagnose - hat jemand von euch Erfahrungen damit bzw. ev. sogar eine Vorlage für die Diagnose der Module und deren Ports?

    lg heri
    Zitieren Zitieren Diagnose ET200s - IO-Link  

  2. #2
    Registriert seit
    04.10.2010
    Beiträge
    160
    Danke
    191
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Ich hol den Tread nach oben.

    Leider stehe ich vor dem gleichen Problem. Hat in der Zwischenzeit jemand Erfahrung mit der Diagnose von IO-Link Mastern, die an einer IM-CPU, in einer ET200s oder an einem DPSlave/IO-Link Master angeschlossen sind.
    Siemens bräuchte ich dringent, wenn aber jemand Erfahrung mit Codesys basierenden Steuerungen hat, bin ich genau so dankbar.

    Gruss C7

  3. #3
    Registriert seit
    17.12.2010
    Beiträge
    222
    Danke
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge

    Standard

    Hallo
    kann dir das nicht helfen?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/38006560

    hier kriegst du so wie ich das verstehe auf jeden fall den status usw

  4. #4
    Registriert seit
    04.10.2010
    Beiträge
    160
    Danke
    191
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von daschris Beitrag anzeigen
    Hallo
    kann dir das nicht helfen?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/38006560

    hier kriegst du so wie ich das verstehe auf jeden fall den status usw
    Leider nein, das Beispiel habe ich mir schon angeschaut.
    Ist nur auf Siemenskomponenten zugeschnitten und die Mühe einer Diagnose hat sich niemand gemacht.

    Aber Danke

    Gruss
    C7

  5. #5
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.775
    Danke
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei den Siemens Karten gibt es im PCT Tool den Bit Quallifer.
    Einfach diesem eine E Adresse geben.
    Wenn das Bit für den entsprechenden Kanal auf 0 geht, ist der Sensor NIO -> Alarm
    Die Sensoren bringen auch Eventmeldungen.
    Wie die bei Siemens ausgelesen werden habe ich noch nicht rausgefunden
    Bei DP-Slaves kommt das über die Standarddiagnose SFC13
    Einfach die Belegung der Schnittstelle anschauen, und entsprechend die Alarme generieren
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

Ähnliche Themen

  1. Net Link Compact / Net Link Pro
    Von JandeFun im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 12:16
  2. Diagnose FM350-2
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 06:53
  3. ET200S: Diagnose LED´s
    Von MW im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 21:47
  4. Diagnose-LED
    Von SebastianW. im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 10:59
  5. S5 + S7 -Diagnose
    Von Sockenralf im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 15:12

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •